Zkrat nema, je to tim proudem. Je v provedeni UI. To omezeni pri zapnuti
je mi jasny a napadlo me, jen me prekvapilo, jak to vsechno litalo.
Martin Hanek
balu@home napsal(a):
> bud ma na primari skrat, alebo (s najvacsou pravdepodobnostou) ma velmi
> vysoky nabehovy prud. Dajte do serie maly rezistor a vyskusajte to
> zapnut znova, istice by uz nemali vyletiet. Obycajne sa tieto veci
> riesia seriovym zaradenim NTC termistora alebo maleho rezistora do
> primara a tento sa po uplynuti nejakeho casu premosti relatkom.
> b.
>
>
> Martin Hanek wrote:
>> Dobry den,
>>
>> uspesny novy rok vsem v konferenci. Mam oddelovaci transformator cca
>> 1000 VA. Na primaru jistic B6A. Zasuvky maji jistic B16A, hlavni jistic
>> v dome je B20A, u hodin je take B20A. Pokud trafo pripojim do zasuvky
>> (nema zatez), vyleti vsechny jistice az k hodinam. Proc?
>>
>>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
Další informace o konferenci Hw-list