Oddělovací transformátor.
balu@home
daniel.valuch@wanadoo.fr
Úterý Leden 2 16:01:45 CET 2007
bud ma na primari skrat, alebo (s najvacsou pravdepodobnostou) ma velmi
vysoky nabehovy prud. Dajte do serie maly rezistor a vyskusajte to
zapnut znova, istice by uz nemali vyletiet. Obycajne sa tieto veci
riesia seriovym zaradenim NTC termistora alebo maleho rezistora do
primara a tento sa po uplynuti nejakeho casu premosti relatkom.
b.
Martin Hanek wrote:
> Dobry den,
>
> uspesny novy rok vsem v konferenci. Mam oddelovaci transformator cca
> 1000 VA. Na primaru jistic B6A. Zasuvky maji jistic B16A, hlavni jistic
> v dome je B20A, u hodin je take B20A. Pokud trafo pripojim do zasuvky
> (nema zatez), vyleti vsechny jistice az k hodinam. Proc?
>
>
Další informace o konferenci Hw-list