Oddělovací transformátor.
Ivo Strasil
istrasil@centrum.cz
Úterý Leden 2 16:26:43 CET 2007
Zdravim,
nejspis za tim bude vysoky nabehovy proud toho trafa pri pripojeni k
siti (neni to toroid?). Zvlast u toroidnich traf techto vykonu se dava
do primaru nejaky obvod pro plynuly nabeh, treba NTC termistor nebo
vykonovy odpor, ktery se po nabehu zkratuje relatkem (neco takoveho -
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/xmx1152.htm ;ve vasem pripade by
bylo take vhodne dodelat zpozdene pripojeni zateze).
V nouzi pomuze i 200W zarovka, zkratovana po nabehu spinacem.
Ivos
Martin Hanek napsal(a):
> Dobry den,
>
> uspesny novy rok vsem v konferenci. Mam oddelovaci transformator cca
> 1000 VA. Na primaru jistic B6A. Zasuvky maji jistic B16A, hlavni jistic
> v dome je B20A, u hodin je take B20A. Pokud trafo pripojim do zasuvky
> (nema zatez), vyleti vsechny jistice az k hodinam. Proc?
>
Další informace o konferenci Hw-list