Oddělovací transformátor.

Ivo Strasil istrasil@centrum.cz
Úterý Leden 2 16:26:43 CET 2007


Zdravim,
nejspis za tim bude vysoky nabehovy proud toho trafa pri pripojeni k 
siti (neni to toroid?). Zvlast u toroidnich traf techto vykonu se dava 
do primaru nejaky obvod pro plynuly nabeh, treba NTC termistor nebo 
vykonovy odpor, ktery se po nabehu zkratuje relatkem (neco takoveho - 
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/xmx1152.htm ;ve vasem pripade by 
bylo take vhodne dodelat zpozdene pripojeni zateze).
V nouzi pomuze i 200W zarovka, zkratovana po nabehu spinacem.

Ivos


Martin Hanek napsal(a):
> Dobry den,
> 
> uspesny novy rok vsem v konferenci. Mam oddelovaci transformator cca 
> 1000 VA. Na primaru jistic B6A. Zasuvky maji jistic B16A, hlavni jistic 
> v dome je B20A, u hodin je take B20A. Pokud trafo pripojim do zasuvky 
> (nema zatez), vyleti vsechny jistice az k hodinam. Proc?
> 



Další informace o konferenci Hw-list