Oddělovací transformátor.

Martin Hanek martin.hanek@centrum.cz
Úterý Leden 2 19:19:21 CET 2007


Jako zatez pripojuji ruzna elektronika zarizeni na testovani a trafo 
mam, abych si nekde nesahnul na co nemam. pripojovani zatezi neni 
problem. Ta zarovka bude asi nejlepsi, zapinam to parkrat za rok, jinak 
bezi porad.

Martin Hanek


Ivo Strasil napsal(a):
> Zdravim,
> nejspis za tim bude vysoky nabehovy proud toho trafa pri pripojeni k 
> siti (neni to toroid?). Zvlast u toroidnich traf techto vykonu se dava 
> do primaru nejaky obvod pro plynuly nabeh, treba NTC termistor nebo 
> vykonovy odpor, ktery se po nabehu zkratuje relatkem (neco takoveho - 
> http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/xmx1152.htm ;ve vasem pripade by 
> bylo take vhodne dodelat zpozdene pripojeni zateze).
> V nouzi pomuze i 200W zarovka, zkratovana po nabehu spinacem.
> 
> Ivos
> 
> 
> Martin Hanek napsal(a):
>> Dobry den,
>>
>> uspesny novy rok vsem v konferenci. Mam oddelovaci transformator cca 
>> 1000 VA. Na primaru jistic B6A. Zasuvky maji jistic B16A, hlavni jistic 
>> v dome je B20A, u hodin je take B20A. Pokud trafo pripojim do zasuvky 
>> (nema zatez), vyleti vsechny jistice az k hodinam. Proc?
>>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 
> 



Další informace o konferenci Hw-list