plynovy kotel
Ales Martinik
amartinik@atlas.cz
Neděle Prosinec 23 14:47:31 CET 2007
Dobry den,
pracuji u firmy Honeywell na vyvoji zrovna takovych "automatik" horaku,
ktere jsou nyni spise ridicimi jednotkami.
Ta Vase z odkazu velmi pripomina nase starsi analogove jednotky (i skoro
stejne rozlozeni vyvodu a stejny konektor Molex a vubec...).
Ionizacni elektroda slouzi k detekci plamene, pousti se do ni napeti 50-300V
stridavych, u analogovych jednotek
to bylo odvozeno z napeti site pres maly kondenzator (1nF) a velky odpor
(>1MOhm). Plamen usmernuje, takze "sezere"
kladne pulvlny a zaporne zustanou (tedy jen do proudu asi 5uA). Da se
simulovat diodou (na 600-1000V) se seriovym
odporem napr 4M7 nebo 10M zapojenym na kostry = kov horaku. Citlivost Vasi
jednotky je 0.5uA, takze to muze byt mozna i 50M.
Odtud je videt, ze i male svodove proudy od spatneho nebo zaspineneho kabelu
k ionizacni elektrode nebo drzaku (po ohrati) zpusobi,
ze ta prestane detekovat plamen a dle normy EN298 musi automatika do 1s
zavrit plynovy ventil.
Zkuste vycistit kabel a elektrodu, snad to pomuze.
Ales Martinik
-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of Míra Beneš
Sent: Sunday, December 23, 2007 2:09 PM
To: HW-news
Subject: OT: plynovy kotel
zdravim v tento predvanocni cas a pridavam se s malou otazkou:
nerozumite nekdo plynovym kotlum?
mame v novem byte jiz cele dva roky kotel protherm panther 12KTO jdouci cca
3 mesice v roce a opet zacal zlobit.
kdyz se kotel zahreje, zacne cyklovat s vyhrivanim po cca 5 sekundach - coz
se mi samozrejme vubec nelibi.
rozebranim a postupnym odpojovanim elektrickych casti kotle jsem zjistil ze
toto cyklovani nedela ridici jednotka (vevnitr pomerne solidne udelana :-))
ale italska automatika horaku.
http://www.sitgroup.it/component/option,com_docman/task,doc_view/gid,317/lan
g,en/
ventilator v komine se toci, cidlo tlaku spina jak ma. havarijni termostat
to neodpina. kdyz odpojim tu ionizacni elektrodu, chova se to jinak a vubec
to pripadne nenastartuje.
nepotkal jste se nekdo s touto jednotkou?
samozrejme bych si zavolal opravare, ale predpokladam ze driv nez v lednu
neprijede :-(
diky za jakekoliv nakopnuti :-)
mira
ps: zaruka na kotel skoncila minuly mesic
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list