Re:OT: plynovy kotel
Jaroslav Kotlaba
kotlaba.hw@seznam.cz
Neděle Prosinec 23 14:38:30 CET 2007
Ja mam jiny kotel a obcas mam problemy s cidlem vecneho plaminku,
musim, hlavne zacatkem topne sezony vycistit kontakty mezi tim cidlem
a ostatnimi obvody. To cidlo asi vytvari tak male napeti ze staci nepatrna
zoxydovana (nebo zoxidovana? vono se to furt meni)
vrstvicka na kontaktech a prestane to vest.
> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Míra Beneš <benes.m@stapro.cz>
> Předmět: OT: plynovy kotel
> Datum: 23.12.2007 14:10:25
> ----------------------------------------
> zdravim v tento predvanocni cas a pridavam se s malou otazkou:
>
> nerozumite nekdo plynovym kotlum?
>
> mame v novem byte jiz cele dva roky kotel protherm panther 12KTO jdouci
> cca 3 mesice v roce a opet zacal zlobit.
>
> kdyz se kotel zahreje, zacne cyklovat s vyhrivanim po cca 5 sekundach -
> coz se mi samozrejme vubec nelibi.
>
> rozebranim a postupnym odpojovanim elektrickych casti kotle jsem zjistil
> ze toto cyklovani nedela ridici jednotka (vevnitr pomerne solidne
> udelana :-)) ale italska automatika horaku.
>
> http://www.sitgroup.it/component/option,com_docman/task,doc_view/gid,317/lang,en/
>
> ventilator v komine se toci, cidlo tlaku spina jak ma. havarijni
> termostat to neodpina. kdyz odpojim tu ionizacni elektrodu, chova se to
> jinak a vubec to pripadne nenastartuje.
>
> nepotkal jste se nekdo s touto jednotkou?
>
> samozrejme bych si zavolal opravare, ale predpokladam ze driv nez v
> lednu neprijede :-(
>
> diky za jakekoliv nakopnuti :-)
>
> mira
>
> ps: zaruka na kotel skoncila minuly mesic
>
>
>
>
>
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
Další informace o konferenci Hw-list