Moznosti je cela rada, jako prvni bych se podival na cidlo plamene, co z nej leze za studena a co po zahradi, kdyz kotel vypina. Vypada to jako by se automatika domnivala, ze zhasnul plamen a pokousela se o znovunahozeni.
Dalsi moznosti je tlakove cidlo, mrknete zda nerozepina.
Nicmene muze to by i samotna jednotka a to se docela prohnete, my pred mesicem menili ventil (odesla civka, z tri co tam jsou samozrejme ta jedina, kterou nejde vymenit) a 5000Kc.
>zdravim v tento predvanocni cas a pridavam se s malou otazkou:
nerozumite nekdo plynovym kotlum?
mame v novem byte jiz cele dva roky kotel protherm panther 12KTO jdouci
cca 3 mesice v roce a opet zacal zlobit.
kdyz se kotel zahreje, zacne cyklovat s vyhrivanim po cca 5 sekundach -
coz se mi samozrejme vubec nelibi.
rozebranim a postupnym odpojovanim elektrickych casti kotle jsem zjistil
ze toto cyklovani nedela ridici jednotka (vevnitr pomerne solidne
udelana :-)) ale italska automatika horaku.
http://www.sitgroup.it/component/option,com_docman/task,doc_view/gid,317/lang,en/
ventilator v komine se toci, cidlo tlaku spina jak ma. havarijni
termostat to neodpina. kdyz odpojim tu ionizacni elektrodu, chova se to
jinak a vubec to pripadne nenastartuje.
nepotkal jste se nekdo s touto jednotkou?
samozrejme bych si zavolal opravare, ale predpokladam ze driv nez v
lednu neprijede :-(
diky za jakekoliv nakopnuti :-)
mira
ps: zaruka na kotel skoncila minuly mesic