Existují "softstartéry", uvnitř jsou tyristory resp. triaky, ale jsou
primárně určeny pro spouštění motorů.

Otázka: kolik počítačů je na tom jednom 25A jističi?

Nejjednodušší by zřejmě bylo rozdělit učebnu na několik větví s tím,
že by se postupně spínaly pomocí časových relé.

P.K.

2006/9/8, Šerých Jakub <Serych@panska.cz>:
> Zdravim vsechny a mam nasledujici problem:
>
> V druhe budove skoly (historicke rozvody mozna misty jeste od Krizika) nam
> prez prazdniny udelali nejnutnejsi opravy a upravyelektroinstalace, aby to
> alespon trochu vyhovovalo predpisum. Pritom byly vymeneny vsechny jistice a
> byly provedeny jemne zmeny v okruzich (ale na draty ve zdech se nesahalo).
> Bohuzel po dnesnim prazskem velkovypadku se ukazalo, ze vetev na ktere visi
> ucebna s pocitaci a serverovna neunesla zapnuti proudu a 25A jistic, ackoliv
> je Cckovy vylitnul (kdyz jsem ho nahazoval, napoprve se mi to taky
> nepodarilo, az napodruhe se chytil).
>
> Hledam nejake reseni pricemz vychozi podminky jsou velmi nepriznive:
> Nemoznost sahat na samotne draty (na takovou rekonstrukci nejsou ted
> penize), nemoznost dat na misto 25ky jistic s vyssim proudem (stare draty
> jsou rady, ze unesou tu 25ku).
>
> Napadlo me, jestli neexistuje nejaka vec (idealne do DIN listy), ktera by po
> vypadku napajeni zpusobila pomaly najedz, aby se kodany v pulznich zdrojich
> dokazaly nabit bez velkych proudovych razu (predstavuju si treba patricne
> dimenzovany odpor a stykac, ktery by ho treba po 2 sekundach od nahozeni
> proudu sepnul a odpor proklemoval).
>
> Nevite nekdo o necem takovem, nebo neznate nejake jine reseni?
>
>
> Diky
>
> Jakub Serych


Další informace o konferenci Hw-list