Pomaly najezd napajeni
Martin Hanek
martin.hanek@centrum.cz
Pátek Září 8 13:43:10 CEST 2006
A co to nahazovat postupne? Rozdelit to v ucebne na nejake skupiny a dat
tam zpozdovaci rele (bezne se koupi). Kazdy okruh najede s urcitym
zpozdenim (napr. 30 sec.). Pak by to mohlo udrzet.
Martin Hanek
Šerých Jakub napsal(a):
> Zdravim vsechny a mam nasledujici problem:
>
> V druhe budove skoly (historicke rozvody mozna misty jeste od Krizika)
> nam prez prazdniny udelali nejnutnejsi opravy a upravyelektroinstalace,
> aby to alespon trochu vyhovovalo predpisum. Pritom byly vymeneny vsechny
> jistice a byly provedeny jemne zmeny v okruzich (ale na draty ve zdech
> se nesahalo). Bohuzel po dnesnim prazskem velkovypadku se ukazalo, ze
> vetev na ktere visi ucebna s pocitaci a serverovna neunesla zapnuti
> proudu a 25A jistic, ackoliv je Cckovy vylitnul (kdyz jsem ho nahazoval,
> napoprve se mi to taky nepodarilo, az napodruhe se chytil).
>
> Hledam nejake reseni pricemz vychozi podminky jsou velmi nepriznive:
> Nemoznost sahat na samotne draty (na takovou rekonstrukci nejsou ted
> penize), nemoznost dat na misto 25ky jistic s vyssim proudem (stare
> draty jsou rady, ze unesou tu 25ku).
>
> Napadlo me, jestli neexistuje nejaka vec (idealne do DIN listy), ktera
> by po vypadku napajeni zpusobila pomaly najedz, aby se kodany v pulznich
> zdrojich dokazaly nabit bez velkych proudovych razu (predstavuju si
> treba patricne dimenzovany odpor a stykac, ktery by ho treba po 2
> sekundach od nahozeni proudu sepnul a odpor proklemoval).
>
> Nevite nekdo o necem takovem, nebo neznate nejake jine reseni?
>
>
> Diky
>
> Jakub Serych
>
>
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list