Pomaly najezd napajeni
racek
Jozef_Racek@tempest.sk
Sobota Září 9 19:09:43 CEST 2006
Tieto problemy su standardne v IT oblasti riesene niekokymi sposobmi:
temy na hladanie: vybavenie rackov pre IT servery a diskove polia (
popis napr. produktov APC, vybavenie rackov SUN Microsystems Storage
Cabinet, SunRack 900
a mnoho dalsich vyrobcov a vyrobkov )
1. sequencery (spinaju jednotlive vystupy po definovanom case - tie
lepsie maju nastavitelny cas pre kazdy vystup - standardne ich byva okolo 8.
- vid napr. vyrobky APC ( hladat PDU - Power Distribution Units, sequencer )
Dodavali sme to pred casom zakaznikovi, ale presny typ si uz nepamatam =
bolo to ale dost drahe ( tusim 15 000 Sk/kus s 8 vyvodmi ), ale malo
to IP a seriove rozhranie a napr. WEB config na jednotlive vystupy +
meranie oberov na jednotlivych vystupoch + celkovy odber ... Sirka do
19"racku
Urcite to robia aj ini vyrobcovia, mozno lacnejsie.
2. PDU-cka s postupnym nabehom - pouzivane napr. v rackoch firmy SUN
Microsystem ( hriesne drahe, ale aspon princip )
je v nich nieco na sposob fazovej regulacie s nabehom cca 1-2 sekundy
Vykonovo sa to hybe na urovni do cca 25-32A/faza
Racky pre IT mavaju predpisane istenie 32A na jednofazovom privode (
mavaju na napajanie samozrejme 2 ( redundancia ), ale kazdy je takto isteny.
Zo skusenosti viem, ze bez problemov zvladnu zapnutie napajania pri
pripojenych zdrojoch s celkovym vykonom cca 5 kW na 32A istici s
charakteristikou B.
Pritomnych silnoprudarov to mozno zdviha zo stoliciek, ale naozaj sa
pouziva napajanie rackov jednofazovymi privodmi s uvedenymi odbermi.
Nesymetria sa velmi neriesi, alebo sa riesi napajanim viacerych rackov
na roznych fazach pri vacsich serverovniach.
3. Pred casom tu bol odkaz na obvod U2008, ktory s vykonnym triakom by
tento problem mohol lahko zvladnut v oboch zapojeniach ( obmedzenie
prudu i soft-start )
Je to "home-made", co by mohol byt problem pri pouziti napr. v skolach a
pod. ( pohlad revizaka na necertifikovane zariadenia )
Dodo