Regulace topeni PWM

Martin Zaruba swz@volny.cz
Čtvrtek Únor 9 10:22:17 CET 2006


Ano toto je spravna metoda. Odchylka od pozadovane hodnoty neovlivnuje
vystupni hodnotu, ale ovlivnuje PRIRUSTEK nebo UBYTEK vystupni hodnoty.
Pricemz cim je odchylka mensi tim mensi nastava i prirustek nebo ubytek.
Pomoci mcu to jde docela snadno. Tento system ma sam tendenci se ustalit na
jakekoli pozadovane hodnote. Je vhodne jej doplnit jeste o jeden prvek a
sice pokud dojde ke zmene pozadovane hodnoty (rucnim zasahem) dojde ke
skokovemu zvyseni/snizeni vystupni hodnoty a zbytek se necha na vyse popsane
regulacni smycce. Odezva je pak mnohem rychlejsi.
Ja bych to udelal takto: teplotu merenou pomoci DS18B20 bych privedl na
jednu nohu mcu, na dalsi tlacitka + -, dale treba nejaky display a jedna
noha by pres optotriak se spinanim v nule zapinala silovy triak. Pulz do
rizeni optotriaku by trval vzdy nejmene 15ms, takze se vzdy vyuziji obe
pulperiody a sepnuti muze trvat x nasobku delky periody, tedy x*20ms. Takto
jste schopen udelat plynulou regulaci vpodstate 0-100%, nerusi to, triak je
mene namahan sepnutim na nevhodnem miste periody a mcu ani nemusite
synchronizovat se siti, pokud nekdy v dusledku neshodne frekvence site prida
jednu pulperiodu, zas tak moc se nestane. Vpodstate jsem popsal vsechny
soucastky, ktere by to melo.

Martin Zaruba
----- Original Message ----- 
From: "RV" <vicek.radek@cpost.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Thursday, February 09, 2006 9:55 AM
Subject: Re: Regulace topeni PWM


Mimochodem nepisete jak mate udelanou celou regulacni smycku. Pokud
topite tak, ze vypinate topeni az v okamziku dosazeni pozadovane teploty
tak je to samozrejme spatne.

Ja jsem si ted docela vyhral s necim podobnym, ale horsim o to, ze je to
cele o dost rychlejsi a "casova konstanta" se meni. Ac jsem zde byl od
toho zrazovan (regulovat primo z MCU) tak nakonec jsem udelal
algoritmus, ktery meri otacky (u vas aktualni teplota) a podle toho jak
se otacky lisi od nastavene hodnoty (u vas nastavena teplota) tak
dynamicky meni regulacni prirustek na PWM. Regulace motoru chodi
naprosto dokonale.

RadekCX

Vladimir Volak napsal(a):

>Dobry den,
>Mam doma elektricke podlahove topeni na primotopnou sazbu, vyhovuje,
pohoda,
>nechci menit - to pro stouraly :-)))
>Chtel bych prejit na regulaci teploty podlahy v zavislosti na venkovni
>teplote , doted jsem reguloval na teplotu mistnosti a podle me to není to
>prave.
>Chtel bych pouzit regulaci zmenou stridy,vlastne PWM. Při klasickem
>zapnuto-vypnuto to dost prekmitava, nedokazu nastavit malou hysterezi.
>Jak ale spocitat zakladni periodu pro PWM, když znam casovou konstantu
>soustavy - je okolo 2 hod.
>
>Vladimir
>
>_______________________________________________
>HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>Hw-list@list.hw.cz
>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
>


_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list





Další informace o konferenci Hw-list