Regulace topeni PWM

RV vicek.radek@cpost.cz
Čtvrtek Únor 9 09:55:55 CET 2006


Mimochodem nepisete jak mate udelanou celou regulacni smycku. Pokud 
topite tak, ze vypinate topeni az v okamziku dosazeni pozadovane teploty 
tak je to samozrejme spatne.

Ja jsem si ted docela vyhral s necim podobnym, ale horsim o to, ze je to 
cele o dost rychlejsi a "casova konstanta" se meni. Ac jsem zde byl od 
toho zrazovan (regulovat primo z MCU) tak nakonec jsem udelal 
algoritmus, ktery meri otacky (u vas aktualni teplota) a podle toho jak 
se otacky lisi od nastavene hodnoty (u vas nastavena teplota) tak 
dynamicky meni regulacni prirustek na PWM. Regulace motoru chodi 
naprosto dokonale.

RadekCX

Vladimir Volak napsal(a):

>Dobry den,
>Mam doma elektricke podlahove topeni na primotopnou sazbu, vyhovuje, pohoda,
>nechci menit - to pro stouraly :-)))
>Chtel bych prejit na regulaci teploty podlahy v zavislosti na venkovni
>teplote , doted jsem reguloval na teplotu mistnosti a podle me to není to
>prave.
>Chtel bych pouzit regulaci zmenou stridy,vlastne PWM. Při klasickem
>zapnuto-vypnuto to dost prekmitava, nedokazu nastavit malou hysterezi.
>Jak ale spocitat zakladni periodu pro PWM, když znam casovou konstantu
>soustavy - je okolo 2 hod.
>
>Vladimir
>
>_______________________________________________
>HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>Hw-list@list.hw.cz
>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>  
>





Další informace o konferenci Hw-list