Spinani zarivek
Petr Simek
psimek@jcu.cz
Pondělí Červenec 25 11:37:27 CEST 2005
On Mon, 25 Jul 2005, Pavel Poucha wrote:
> Ma nekolik zarivkovych teles, ktera jsou spinana pres rele. Jedno rele spina
> max. 3 telesa, celkem 210W, v kazdem telese je kondenzator 8uF. Jsou
> pouzita rele s trvalym proudem 10A. Protoze rele jsou v rozvadeci a vse je
> provedeno pekne a medi, proud kondenzatoru zpusobuje spekani kontaktu rele
> (overeno, ze se jedna o tuto zavadu).
>
> Poradite nejaky dostupny prvek, ktery by bylo mozno dat do teles, nebo napr.
> v provedeni na listu DIN, ktery by tento proud omezil ? (Kondenzatory neni
> mozne vyndat, vse musi projit revizi).
Videl bych to na nejake SSR s okamzitym spinanim (ne v nule) ktere bude do
serie zapojene s nejakym odporem/termistorem a to cele paralelne k rele.
Pri spinacim povelu sepne SSR okamzite a pres ten limitovaci odpor/termistor
nabije ty kondenzatory. Za nejakych 5-10ms sepne i to rele, premosti SSR a
omezujici prvek, takze nebude dochazet k velkym tepelnym ztratam v rozvadeci
> Pavel Poucha
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek@jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
Další informace o konferenci Hw-list