Spinani zarivek

Kamil Rezac krezac@gmail.com
Pondělí Červenec 25 11:02:05 CEST 2005


Termistor (NTC), jako se dava pred velka trafa by nezafungoval?

KR

On 7/25/05, Pavel Poucha <papouch@papouch.com> wrote:
> Dobry den,
> 
> obratil se na mne kolega s nasledujicim dotazem:
> 
> Ma nekolik zarivkovych teles, ktera jsou spinana pres rele. Jedno rele spina
> max. 3 telesa, celkem 210W,  v kazdem telese je kondenzator 8uF. Jsou
> pouzita rele s trvalym proudem 10A. Protoze rele jsou v rozvadeci a vse je
> provedeno pekne a medi, proud kondenzatoru zpusobuje spekani kontaktu rele
> (overeno, ze se jedna o tuto zavadu).
> 
> Poradite nejaky dostupny prvek, ktery by bylo mozno dat do teles, nebo napr.
> v provedeni na listu DIN, ktery by tento proud omezil ? (Kondenzatory neni
> mozne vyndat, vse musi projit revizi).



Další informace o konferenci Hw-list