On Wed, 15 Aug 2001, Ivan Koz?k wrote:
> Preji krasny a klidny den,
>
> Moc dekuji vsem za rady a jen jeste pro upresneni doplnim co jsem zjistil
> dalsim merenim.
> Napajeci napeti je 12 V a je ciste nezvlnene, ale pokud merim vstupy do OZ
> tak namerim
> na mem prastarem osciloskopu mirne zvlneni na 50Hz. A to ma zrejmne za
> nasledek ono
> zakmitavani v prechodovych stavech. Pokud jsou obe teploty stejne a tedy i
> snimace maji stejny
> odpor zacne OZ zesilovat toto zvlneni a take ho na jeho vystupu namerim. Ale
> jak uklidnit ty vstupy
> to tedy zatim nevim.
1) - cidla pripojovat kroucenou dvoulinkou, telefonni nebo pocitacovou
2) - ke kondenzatorum 10nF pridat jeste 47uF tak aby RC konstanta odporu
cidel a blokovaciho kondu byla mnohem vetsi nez 20ms. Ty 10nF kondy
blokuji jen VF ale brum nikoliv. Touhle upravou se prodlouzi doba
odezvy na zmenu teploty cidla, ale v tomhle pripade to bude
zanedbatelne. Kondenzatory je ale treba vybrat s nizkym svodovym
proudem (radeji ty na vyssi teplotu) aby neovlivnily mereni.
3) - zavest kladnou zpetnou vazbu (hysterezi) odporem mezi vyvod 7 a 5
TL072 . Nevim jakou zmenu odporu v zavislosti na teplote maji ty
cidla co jsou v tom schematu ale bezne KTYxx maji cca 15 Ohm/stC
takze v tom zapojeni to bude zmena napeti na cidle asi 15mV/stC .
Kdyz uvazite rozkmit vystupu OZ 10V, odpor cidla 2kOhm tak aby jste
na 2kOhm odporu zmenil napeti o 15mV je treba zmenit proud o 7.5uA
A to pri 10Voltech zaridi zpetnovazebni odpor 1M5 (cca).
Hystereze v tomhle pripade zpusobi chybu +/- 0.5 stupne (pokud jsem
to dobre spocital) takze cerpadlo sepne kdyz bude na kolektoru
vyssi teplota o nastaveni rozdil trimrem P1 plus 0.5 voltu hystezere
a vypne kdyz sleze pod nastaveny rozdil minus 0.5 voltu hystezere
(ne tak docela zavisi to na aktualnim napeti na cidle).
Osobne si myslim ze to zapojeni je nesmysl (bez hystereze) a ze by
mela byt jete vetsi nez jsem vyse pocital. Takhle to bude spinat
cerpadlo casto na kratkou dobu. Ja osobne by daval hysterezi tak
+/- 2.5stC aby to napriklad seplo cerpadlo kdyz je teplota na
kolektoru o 10 stupnu vetsi nez v zasobniku a vyplo kdyz je vetsi
jen o pet stupnu.
>