Re: Jak vyhodnocuje elektroměr přetok?

Petr Labaj labaj na volny.cz
Pátek Březen 1 01:00:32 CET 2024


To není lumpárna. To je spravedlivý trest za to, že nejste schopný se s 
tím sousedem domluvit a natáhnout k němu drát z Vaší FVE.

PL

****************

Dne 1.3.2024 v 0:44 Martin Záruba napsal(a):
>
> Nooo... Na měničích, které mám já, kde je analogově připojen proudový 
> snímač to funguje opravdu s velkou rezervou. Ale (alespoň co jsem se 
> doslechl od těch, co to tak nemají) na těch co přenášejí snímač přes 
> 485 to funguje mnohem hůř. Asi se taky vejdou do limitu, takže z 
> tohoto pohledu OK a proto pro mě to tedy bylo trošku duševní cvičení.
>
> Ale mě z principu štve, že jim mám něco dávat zadarmo, oni by mě rádi 
> buzerovali a NAVÍC pokud je to přetok, který vytvořil nějaký třífázový 
> stroj, tak ho navíc zaplatím v odběru z ostatních fází. To je ta naše 
> úžasná zvláštnost počítání "po fázích". Patří to do stejné kategorie 
> jako skutečnost, která mě přiměla k tomu, že nechci proud prodávat: 
> Nechápu, proč jestliže vyrobím proud a dodám ho legálně do sítě, tak 
> za něj v nejlepším případě dostanu cenu za silovou elektřinu, ale 
> soused, který ten proud odebere a bydlí hned vedle, takže proud 
> neprojde ani místním transformátorem, za něj zaplatí navíc distribuční 
> poplatky. To mi připadá jako lumpárna.
>
> Martin Záruba
> Dne 29.2.2024 v 23:23 Petr Labaj napsal(a):
>> A co je cílem?
>> Vždyť hlídání přetoků na běžných měničích celkem funguje, ne?
>> Do limitu globálně povolených technických přetoků to většina z nich 
>> zvládá myslím celkem s rezervou.
>> A navíc je tady vždy možnost použít měnič ala King 1, kde se výkon 
>> panelů a gridu sčítá na DC straně.
>>
>> PL
>>
>> *****************
>>
>> Dne 29.2.2024 v 22:43 Martin Záruba napsal(a):
>>>
>>> Asi by to tak fungovalo. Účinnost usměrňovače bude velmi vysoká, ale 
>>> u toho střídače, protože má dělat alespoň trochu přijatelný sinus to 
>>> bude horší.
>>>
>>> Stále si myslím, že by neměl být problém udělat analogový násobič 
>>> napětí x proud a v okamžiku průchodu napětí nulou vyhodnotit, zda 
>>> došlo k přetoku a kolik. A pokud ano, tak na základě toho v další 
>>> půlperiodě připnout triakem těleso v bojleru tak, aby výkon, který 
>>> dodá do okamžiku průchodu nulou, (kdy triak vypne) odpovídal 
>>> vypočtenému přetoku v předchozí půlperiodě. Takže uhlídat nulu za 
>>> dobu jedné periody by mělo být možné. A líp to určitě elektroměr 
>>> nevyhodnotí. Výhoda tohoto principu jsou mnohem menší ztráty a výkon 
>>> střídače FVE může být bez problému menší, než příkon zátěže, rozdíl 
>>> dodá grid. On třeba jednofázový motor o výkonu 1kW klidně při 
>>> zapnutí bere jednu, dvě periody 50A a to by střídač musel mít výkon 
>>> 10kW.
>>>
>>> Martin Záruba
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20240301/eb7b1f78/attachment.htm>