Re: Hybridní solární měnič - obecný princip

Petr Labaj labaj na volny.cz
Pondělí Červenec 10 22:48:08 CEST 2023


Dne 10.7.2023 v 22:27 Josef Šíp napsal(a):
> |No těch 10 kW by mi doma určitě stačilo.
> Pokud myslite prodavane 10kW menice tak nestacilo, 10kW/3faze -> 3.3kW na fazi
> Zapnete dve věci a mate 4kW, ano hybridy umi nejakou nesymetrii ale je to potřeba hlidat.
Konkrétně mnou vybraný měnič 10 kW SolaX umí 5kW na jednu fázi.
A s tím skoro určitě vystačím.
> |Navíc by se to dalo zautomatizovat - pokud by na tom překlenovacím odporu vznikl úbytek třeba 1V (tedy měnič by měl potřebu táhnout z gridu), tak by se sepnul stykač.
> Tohle si musí resit stridac, nevyhodice x kkc abyste dodelaval prepinani neceho...
No takhle to u mě určitě fungovat nebude.
Já naopak tu instalaci beru jen jako funkční polotovar.
Takže na nějaké úpravy se těším. Ne že bych je odmítal.
> |Nějak neumím domyslet, co v tomto případě znamená proudový zdroj.
> V podstate je na kazde fazi proudovy transformator (snimac proudu) a snima se velikost a směr proudu z/do site.
> No CPU pak upravuje PWM dle aktualni velikosti proudu. Pokud nechcete dodavat ani odebirat tak se snazi udrzet nulu.
> Jde to jednoduse predstavit jako by se reguloval stejnosmerny proud pomoci PWM na nulu,
> se stridavym to funguje stejne jen ty vypocty budou poněkud slozitejsi.
No takhle to ale jsou prostě 2 spojené napěťové zdroje.
A tohle se mi prostě nelíbí.
Proto bych to rád nějak ošéfoval chytřejším zapojením, než jen hrubou 
rychlostí měření.
Jinak ten mnou oslovený dodavatel mě zřejmě bude tlačit do použití 
Smart-metru, připojeného po RS485 s Modbusem.
A to zas takový rychlík nebude. Modbus je šnek i na těch 115200 BPS, co 
to maximálně umí.
I když ten měnič umí i proudová trafa. Ale na to by se docela složitě 
tahala instalace, je to dost daleko.

Díky.
PL


Další informace o konferenci Hw-list