Re: Potřebný průměr trubky pro protažení kabelů mezi rozvaděčem a solárním měničem
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Úterý Prosinec 19 13:00:54 CET 2023
Aktuální verze Připojovacích podmínek (PPDS) platí od 1.9.2023.
PL
********************
Dne 19.12.2023 v 12:42 Jirka Mww napsal(a):
> Pokusím se to tedy popsat co nejpodrobněji :
> Instalace je z února letošního roku z února. FVE 5.8 kW, baterka
> 9.9 kWh, měnič Goodwe 10kW. 13 panelů v jednom stringu. Příprava
> pro druhý string : kabely vytažené do střechy
> Elektroměrový rozvaděč v plotě, je tam 4Q elektroměr od ČEZu s GSM
> komunikací pro 1/4 hodinové odečítání a přijímač HDO se dvěma výstupy,
> jeden pro nízký tarif D25 a druhý pro odpojení FVE. Detaily zapojení
> jsem nestudoval, ten technik od ČEZu byl pěkně protivný, když jsem nad
> ním stál. Z tohoto rozvaděče vede kabel 4 x 16 do hlavního rozvaděče
> domu v přízemí, kde je hlavní vypínač a přepěťovky,. Pak se přívod
> dělí do tohoto hlavního rozvaděče a do dalšího malého rozvaděče v
> podkroví. Oba jsou za přepěťovkami v podstatě paralelně, není to nijak
> odjištěno. Je, stejným kabelem 4 x 16 jako hlavní přívod. V
> hlavním rozvaděči v přízemí jsou na tomto společném přívodu měřící
> cívky Goodwe měniče. Komunikace k měniči je po zvonkovém kabelu, je to
> asi nějaká RS485.
> V podkroví je měnič, baterka a DC a AC rozvaděč FVE. Z toho AC
> rozvaděče jde přes jistič 3 x 16A přívod tím slaněným vodičem 5 x 4
> do horního rozvaděče , kde je další jistič 3 x 16A. Ten by tam snd
> ani nemusel být, ale dak jsem ho tam pro jistotu. Všechno tohle je
> před jakýmkoli dalším jištěním nebo proudovým chráničem.
> Veškerý odběr domu jde pak přes samostatné jističe a chrániče z obou
> rozvaděčů, které jsou na hlavním přívodu v podstatě paralelně.
> Horní rozvaděč je připojen přes zelenožlutý PE 16mm2 na společný
> zemnící bod ve sklepě. Na tento přívod je připojen i ochranný vodič
> měniče 16mm2.
> Všechno prošlo revizí jak dodavatele , tak ČEZu. Konzultoval jsem to i
> s revizákem, který mě dělal před šesti lety revizi na nový dům.
> Na střeše jsou hromosvody, panely jsou na něj připojeny přímo na střeše.
>
>
> Zdravi
> Jirka Sloupenský OK1MWW
>
>
> út 19. 12. 2023 v 12:02 odesílatel Martin Hanek <martin na hanek.net> napsal:
>
> Asi popisujete nějakou starší instalaci?
>
> V novějších instalacích bývá samostatně elektroměrový rozvaděč (někde
> venku volně přístupný), v něm elektroměr, přijímač HDO, hlavní
> jistič,
> jistič HDO, případně relé pro odpojení solárů.
> Přepěťovky se distributorům v tomto rozvaděči nelíbí, přičemž by měly
> být na vstupu kabelu do domu. Takže buď extra krabice na vstupu do
> domu
> poblíž ekvipotenciální svorkovnice EPS/MET nebo jsou v domovním
> rozvaděči na začátku.
> Někde v domě potom domovní rozvaděč (s přepěťovkami nebo bez nich),
> hlavní přívod od elměr. rozvaděče běžně CYKY 4x10 + CY16 k
> EPS/MET, může
> být vypínač instalace (aby se nemusel shazovat hlavní jistič).
> Na ekvipotenciální svorkovnici EPS/MET je připojen PEN z elměr.
> rozvaděče, přepěťovek i PEN z domovního rozvaděče.
>
> Kam se připojuje ta licna CY16? Přímo na EPS/MET?
>
> Martin Hanek
>
> Dne 19.12.2023 v 11:40 Petr Labaj napsal(a):
> > Pro spojení hlavní rozvaděč-měnič je povinný kabel 5x6mm2.
> > Ano, těch 6mm2 je sice přemrštěné, ale prostě je to požadavek
> > distributorů. A distributor je šéf.
> > K tomu pak zelenožlutou licnu 16mm2.
> > Dále pak kabel pro signál N0%, kterým distributor přes HDO může
> > vypnout měnič. Teoreticky 3x1.5mm2, ale tady bych řekl, že by mohl
> > stačit jediný vodič.
> >
> > Datově pak minimálně nějaký twist pro spojení smart-metru s měničem.
> >
> > V rozvaděči by to pak mělo být asi v tomto pořadí:
> > - hlavní jistič/10kA + jistič 2A/10kA pro HDO
> > - fakturační elektroměr
> > - vypínač instalace
> > - přepěťovky/bleskojistky
> > - smart-metr
> > - dál už pak paralelně jistič pro měnič a zbytek domovní instalace
> > - v případě, kdy by chtěl i funkci UPS, tak přepínač sítí
> >
> > Počítat s nějakým systémem pro nouzové odpojení (Rapid Shutdown).
> > Zatím to sice není povinné pro instalace s panely do 10 kWp, ale
> > myslím, že jen otázkou času, než to bude povinné i tady.
> >
> > Trubku(y) tam osadit nejtlustší, co se mu tam vejde. Protahovat
> CYKY
> > 5x6mm2 není žádná sranda.
> > Já bych tam už raději při stavebních pracech rovnou dal i ten
> kabel.
> > Proti ceně práce je dneska kabel už celkem malá položka.
> >
> > PL
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20231219/96f7945b/attachment.htm>