Aktuální verze Připojovacích podmínek (PPDS) platí od 1.9.2023.<br>
<br>
PL<br>
<br>
********************<br>
<br>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 19.12.2023 v 12:42 Jirka Mww
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:CAGNMtu0UWixOf7trm6eVTM6y0A6GbGKR5gAkRs1iLT1XPFob9g@mail.gmail.com">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
<div dir="ltr">Pokusím se to tedy popsat co nejpodrobněji :
<div>Instalace je z února letošního roku z února. FVE 5.8 kW,
baterka 9.9 kWh, měnič Goodwe 10kW. 13 panelů v jednom
stringu. Příprava pro druhý string : kabely vytažené do
střechy</div>
<div>Elektroměrový rozvaděč v plotě, je tam 4Q elektroměr od
ČEZu s GSM komunikací pro 1/4 hodinové odečítání a přijímač
HDO se dvěma výstupy, jeden pro nízký tarif D25 a druhý pro
odpojení FVE. Detaily zapojení jsem nestudoval, ten technik od
ČEZu byl pěkně protivný, když jsem nad ním stál. Z tohoto
rozvaděče vede kabel 4 x 16 do hlavního rozvaděče domu v
přízemí, kde je hlavní vypínač a přepěťovky,. Pak se přívod
dělí do tohoto hlavního rozvaděče a do dalšího malého
rozvaděče v podkroví. Oba jsou za přepěťovkami v podstatě
paralelně, není to nijak odjištěno. Je, stejným kabelem 4 x
16 jako hlavní přívod. V hlavním rozvaděči v přízemí jsou
na tomto společném přívodu měřící cívky Goodwe měniče.
Komunikace k měniči je po zvonkovém kabelu, je to asi nějaká
RS485. </div>
<div>V podkroví je měnič, baterka a DC a AC rozvaděč FVE. Z
toho AC rozvaděče jde přes jistič 3 x 16A přívod tím
slaněným vodičem 5 x 4 do horního rozvaděče , kde je další
jistič 3 x 16A. Ten by tam snd ani nemusel být, ale dak jsem
ho tam pro jistotu. Všechno tohle je před jakýmkoli dalším
jištěním nebo proudovým chráničem. Veškerý odběr domu jde pak
přes samostatné jističe a chrániče z obou rozvaděčů, které
jsou na hlavním přívodu v podstatě paralelně. Horní
rozvaděč je připojen přes zelenožlutý PE 16mm2 na společný
zemnící bod ve sklepě. Na tento přívod je připojen i ochranný
vodič měniče 16mm2.</div>
<div>Všechno prošlo revizí jak dodavatele , tak ČEZu.
Konzultoval jsem to i s revizákem, který mě dělal před šesti
lety revizi na nový dům. </div>
<div>Na střeše jsou hromosvody, panely jsou na něj připojeny
přímo na střeše. </div>
<div><br>
</div>
<div><br clear="all">
<div>
<div dir="ltr" class="gmail_signature"
data-smartmail="gmail_signature">Zdravi<br>
Jirka Sloupenský OK1MWW</div>
</div>
<br>
</div>
</div>
<br>
<div class="gmail_quote">
<div dir="ltr" class="gmail_attr">út 19. 12. 2023 v 12:02
odesílatel Martin Hanek <<a href="mailto:martin@hanek.net"
moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">martin@hanek.net</a>>
napsal:<br>
</div>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px
0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">Asi
popisujete nějakou starší instalaci?<br>
<br>
V novějších instalacích bývá samostatně elektroměrový rozvaděč
(někde <br>
venku volně přístupný), v něm elektroměr, přijímač HDO, hlavní
jistič, <br>
jistič HDO, případně relé pro odpojení solárů.<br>
Přepěťovky se distributorům v tomto rozvaděči nelíbí, přičemž
by měly <br>
být na vstupu kabelu do domu. Takže buď extra krabice na
vstupu do domu <br>
poblíž ekvipotenciální svorkovnice EPS/MET nebo jsou v
domovním <br>
rozvaděči na začátku.<br>
Někde v domě potom domovní rozvaděč (s přepěťovkami nebo bez
nich), <br>
hlavní přívod od elměr. rozvaděče běžně CYKY 4x10 + CY16 k
EPS/MET, může <br>
být vypínač instalace (aby se nemusel shazovat hlavní jistič).<br>
Na ekvipotenciální svorkovnici EPS/MET je připojen PEN z
elměr. <br>
rozvaděče, přepěťovek i PEN z domovního rozvaděče.<br>
<br>
Kam se připojuje ta licna CY16? Přímo na EPS/MET?<br>
<br>
Martin Hanek<br>
<br>
Dne 19.12.2023 v 11:40 Petr Labaj napsal(a):<br>
> Pro spojení hlavní rozvaděč-měnič je povinný kabel
5x6mm2.<br>
> Ano, těch 6mm2 je sice přemrštěné, ale prostě je to
požadavek <br>
> distributorů. A distributor je šéf.<br>
> K tomu pak zelenožlutou licnu 16mm2.<br>
> Dále pak kabel pro signál N0%, kterým distributor přes
HDO může <br>
> vypnout měnič. Teoreticky 3x1.5mm2, ale tady bych řekl,
že by mohl <br>
> stačit jediný vodič.<br>
><br>
> Datově pak minimálně nějaký twist pro spojení smart-metru
s měničem.<br>
><br>
> V rozvaděči by to pak mělo být asi v tomto pořadí:<br>
> - hlavní jistič/10kA + jistič 2A/10kA pro HDO<br>
> - fakturační elektroměr<br>
> - vypínač instalace<br>
> - přepěťovky/bleskojistky<br>
> - smart-metr<br>
> - dál už pak paralelně jistič pro měnič a zbytek domovní
instalace<br>
> - v případě, kdy by chtěl i funkci UPS, tak přepínač sítí<br>
><br>
> Počítat s nějakým systémem pro nouzové odpojení (Rapid
Shutdown).<br>
> Zatím to sice není povinné pro instalace s panely do 10
kWp, ale <br>
> myslím, že jen otázkou času, než to bude povinné i tady.<br>
><br>
> Trubku(y) tam osadit nejtlustší, co se mu tam vejde.
Protahovat CYKY <br>
> 5x6mm2 není žádná sranda.<br>
> Já bych tam už raději při stavebních pracech rovnou dal i
ten kabel. <br>
> Proti ceně práce je dneska kabel už celkem malá položka.<br>
><br>
> PL<br>