Zdroj 10V pro 0-10V vstup automatizace

Pavel Hudecek edizon na seznam.cz
Neděle Červen 25 03:29:17 CEST 2017


On tam ale má potenciometr. Ten je už rovnou lineární, tohle řešení by asi moc nepomohlo😊

Ale z 12 V by mohl před poťák dát odpor 20 % z R poťáku. Jednodušší ale bude 78L10.

Druhá věc je, jak přesné to má být. Nepřesnější by samozřejmě bylo získat ref. z toho PLC, tu diferenciálně přenést k poťáku a výstup zas diferenciálně zpět.

PH

Od: Martin Záruba
Já používám 7812, čidlo je zapojené mezi stabilizátor a vstup 0-10V a 
mezi vstup a zem vhodný rezistor. Je to pochopitelně poměrně nelineární, 
protože to není zdroj proudu, navíc čidlo je NTC termistor. Závislost 
napětí na teplotě má tvar S křivky, (na krajích je to stlačené) ale lze 
to docela obstojně kompenzovat programem a dostávám se k přesnosti okolo 
0,5°C což mi stačí. To, že termistor není napájen ze zdroje proudu 
paradoxně vytváří ve střední části poměrně lineární úsek. Nespornou 
výhodou je, že je to jednoduché a levné.


Dne 23.6.2017 v 12:25 Jaroslav Lukesh napsal(a):
> jak řešíte napájení pro odporová čidla v automatizaci?
>
> 78L10 to asi nebude. TL431?