Zdroj 10V pro 0-10V vstup automatizace

Martin Záruba swz na volny.cz
Sobota Červen 24 09:44:20 CEST 2017


Já používám 7812, čidlo je zapojené mezi stabilizátor a vstup 0-10V a 
mezi vstup a zem vhodný rezistor. Je to pochopitelně poměrně nelineární, 
protože to není zdroj proudu, navíc čidlo je NTC termistor. Závislost 
napětí na teplotě má tvar S křivky, (na krajích je to stlačené) ale lze 
to docela obstojně kompenzovat programem a dostávám se k přesnosti okolo 
0,5°C což mi stačí. To, že termistor není napájen ze zdroje proudu 
paradoxně vytváří ve střední části poměrně lineární úsek. Nespornou 
výhodou je, že je to jednoduché a levné.

Martin Záruba

Dne 23.6.2017 v 12:25 Jaroslav Lukesh napsal(a):
> Dobrý den,
>
> jak řešíte napájení pro odporová čidla v automatizaci?
>
> 78L10 to asi nebude. TL431?
>
> Dík, JL.
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>



Další informace o konferenci Hw-list