Sbernice na domaci automatizaci: RS-485 nebo Ethernet?

Jiří Nesvačil nesvacil na posys.eu
Středa Červen 18 15:13:56 CEST 2014


Zdravim,
jen tak z praxe 25 cidel/jinych elementu neni pro domaci automatizaci problem.

1. Kabelaz + velikost centra
Ethernet: Pokud jste nekdy delali kabely, tak u Ethernetu 25 Cat5e kabelu jen tak neprotlacite k switchi nejakou malou trubkou. I ten switch nebude maly a celkove to bude chtit dat do rack bedny nebo aspon do listy dat panel s konektory i tak to jde.
RS485: natahnete jeden kabel do smycky a je to. Na zed date malou krabku s centralmin prevodnikem na ethernet.
2. Spotreba
Ethernet switch 20W + 20W krabicky tj. minumum nejakych 40W
RS485 tak 20W .. neni zde switch.
3. velikost krabicek tj. jak velke cidlo bude
RJ45 konektor + trafo oproti SMD RS485 chipu je docela rozdil. Nevejde se to vsude. Problematicky se u Ethernetu bude delat vypinac svetla do male vypinacove krabicky.
4.Zalohovany zdroj
U Ethernetu date nejakou PC UPS, ale ta to moc dlouho neudrzi. U RS485 date nejaky zdroj na 12V jako zabezpecovacka a muze to jet v zaloze treba den.
5. Komfort
Ethernet ma proste obrovske + tj. diagnostika, atp. .
6.Servis
Pokud budu servisni firma ci mam delat servis, tak si vyberu Ethernet, protoze o nejake implementaci RS485 a jeho protokolu nebudu vedet nic, vlastne to vi jen ten kdo to stvoril.

Z meho pohledu to rs485 ma vyznam.
Jirka


Dne 18. 6. 2014 13:19, Pavel Poucha napsal(a):
> Dobrý den,
>
> pokud se mohu přimluvit za Ethernet, tak se přimlouvám. Sice je to více
> kabelů a také větší spotřeba může doma vadit, ale je to řešení lepší. Znám
> několik desítek instalací, také jsme několikrát zpět kupovali moduly na
> RS485 a nahrazovali Ethernetovými.
>
> RS485 bych použil pro úsporu ceny jen pro lokální řešení, například v
> rozvaděči. Jedna z největších instalací, kterou znám je budova, kde je to
> provedeno kombinovaně.
>
> Přes Ethernet jsou snímány signály z vypínačů, čidel pohybu atd. V rozvaděči
> je pak řídící systém (Crestron) a umístěny výstupní moduly, které jsou
> připojeny přes RS485. Celkový počet snímaných vypínačů a čidel je téměř 300.
> K tomu plno teploměrů a vlhkoměrů přes Ethernet atd. Dokonce jsme
> rozšifrovali sběrnici pro střešní okna Velux, které to také umí otvírat.
>
> S pozdravem
> ing. Pavel Poucha
> jednatel
> pavel.poucha na papouch.com
> Tel. +420 777 232 485
>
> Papouch s.r.o.
> Strašnická 1a, 102 00 Praha 10
> Tel. +420 272 732 827
> Fax +420 272 681 232
>
> Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
>
> -----Original Message-----
> From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Martin Vancl
> Sent: Wednesday, June 18, 2014 12:42 PM
> To: HW-news
> Subject: Re: Sbernice na domaci automatizaci: RS-485 nebo Ethernet?
>
> Dne 18. června 2014 9:18 RV <vicek.radek na cpost.cz> napsal(a):
>> No prijde mi, ze je zbytecne Vam neco psat, protoze vy chcete slyset
>> ETHERNET.
> To se pletete. Ja nechci slyset Ethernet, jenom s nim ma vice
> zkusenosti, nez s RS-485.
> Mam uz dost zarizeni, ktere si povidaji po ethernetu a jedou dlouho a
> bez problemu.
>
> RS-485 jsem zatim jen testoval, realne jsem ji nikde nepouzival.
> Pri testovani cisnkych prevodniku jsem mel navic problem s nekroucenym
> dratem (uz to zaznelo, musi to fungovat).
> Dve Arduina si mezi sebou povidaly, kdyz jich ale bude treba deset,
> jak se resi kolize? Pokud vim, tak RS-485 nic takoveho neresi.
> Ethernet ano.
> Proto bych byl vdecny za radu, jak vyresit kolize. Budu mit zatim asi
> 5 modulu Arduina, do budoucna budou pribyvat dalsi.
> Presne jak pisete, moduly, ktere jen poslou hodnotu a na minutu se
> odmlci budu mit jen 2. Ostatni musi komunikovat porad, takze by
> Ethernet neslo vypinat.
> Asi bych musel pouzit Modbus, nebo Profibus. Moje zkusenosti s obema
> jsou jednim slovem zadne. Vim ze existuji.
> Na ridicim PC bude OpenWRT linux, takze asi nebude problem mit
> jakykoliv protokol nad RS-485.
> Rad bych neco, co ma rozumne knihovny pro Arduino. Jedna se o domaci
> "hracku", tak nad tim nechci travit tydny casu.
> RS-485 se mi libi hlavne kvuli sbernici, predstava tahani svazku UTP
> kabelu pro kazde Arduino se mi moc nelibi.
> Moje nechut k RS-485 je zpusobena neznalosti :-)
>
>
>



Další informace o konferenci Hw-list