Regulace vytápění v domě

Vláďa Anděl vaelektronik na vaelektronik.cz
Úterý Září 18 16:10:54 CEST 2012


možná budu vypadat jako válečný štváč, ale proč tohle všechno? Je pravda 
že zatím nebydlím, tedy v baráku netopím a zatím teoretizuju. U TČ budu 
v první řadě chtít minimální možnou teplotu vody. Takže k podlahovce dám 
pro každou místnost termostat, kde kolečkem (potenciometrem) nastavím 
teplotu, řídit to bude ventil s termopohonem. Od všech termostatů si 
udělám společný signál, který bude zvyšovat výstupní teplotu TČ v 
případě, že některý z ventilů bude otevřený naplno (tedy mu výkon 
nestačí a chce přidat). Pokud budou všechny ventily přivřené, bude 
teplota klesat, dokud se některý neotevře naplno. To TČ které tam budu 
dávat, má analogový vstup a pak linku opentherm. Nevím jestli budu mít 
sílu něco programovat, pokud to už jednou provizorně rozběhnu s tím 
analogem :-)
Nějaké časové zónové řízení dle mého názoru v nízkoenergetickém baráku 
nemá význam, vzhledem k dlouhé časové konstantě ohřevu celého baráku. 
Když tam zedníci topili malýma kamnama a venku bylo -15, bylo tam po 
vyhasnutí příjemně ještě za půl dne.
Anděl

Dne 18.9.2012 15:20, Slavomir Skopalik napsal(a):
> Dobry den,
> mam neco vzdalene podobneho doma.
>
> Rizeni: Tecomat FOXTROT
>
> Ventily (podobne tomuto):
> http://www.mutint.cz/katalog/ventily/zonove-trojcestne-ventily-s-elektrickym
> -pohonem-a-vratnou-pruzinou/
>
> Cidla NTC.
>
> Hlavice na rizeni podlahovky a radioatoru podobne tehle:
>
> http://www.atopeniasanita.cz/index.php?option=com_virtuemart
> <http://www.atopeniasanita.cz/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.prod
> uct_details&category_id=13&flypage=flypage.tpl&product_id=9213>
> &page=shop.product_details&category_id=13&flypage=flypage.tpl&product_id=921
> 3
>
> System je navrhnut tak, aby pri vypadku PLC fungoval, ale neekonomicky.
>
> Slavek
>
> Ing. Slavomir Skopalik
> Jednatel spolecnosti
> Elekt Labs s.r.o.
> Sber a vyhodnoceni dat ze stroju a laboratori
> systemem MASA (http://www.elektlabs.cz/m2demo)
> ----------------------------------------------
> Adresa:
> Elekt Labs s.r.o.
> Chaloupky 158
> 783 72 Velky Tynec
> Czech Republic
> ----------------------------------------------
> Mobil: +420 724 207 851
> icq:199 118 333
> skype:skopaliks
> e-mail:skopalik na elektlabs.cz
> http://www.elektlabs.cz<http://www.elektlabs.cz/>
>
>
>
>
> -----Original Message-----
> From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On
> Behalf Of Jan Půhoný
> Sent: Tuesday, September 18, 2012 11:45 AM
> To: HW-news
> Subject: Regulace vytápění v domě
>
>
> Zdravím konferenci,
>
> potřebuji vyřešit regulaci vytápění v domě. Popis situace:
>
> Krbová vložka 22kW (do vody)
> Akumulační nádrž 1000l
> Kondenzační kotel Viessmann 24kW
> Bojler 250l (1 výměník připojen na krbovou vložku, druhý na plynový kotel)
>
> Topenáři to vše propojili, s tím, že si regulaci dodělám ... no a ona pomalu
> bude zima  :-) Mám tam teď jen příložný termostat který spíná čerpadlo
> krbového okruhu a natápí tím TUV - což nefunguje optimálně, protože 250L je
> natopeno za hodinu a musím to pak ručně přepínat do okruhu topení nebo
> akumulační nádrže abych to nepřetopil (je tam samozřejmě chladící smyčka a
> přetlakový ventil + expanzní nádrž) nebo odhadnout dávku paliva aby to vyšlo
> akorát na natopení 250l.
>
> V systému jsou dvě oběhová čerpadla - jedno pro primární okruh a druhé pro
> okruh topení.
>
> V okruhu topení je dále tří-cestný ventil (pod ním je čerpadlo okruhu
> topení) - z jedné strany "nasává" teplou vodu, jedna strana jde do topení a
> z boku přimíchává vratnou vodu z topení.
>
> Má někdo něco podobného doma a na tom nasazenou nějakou funkční regulaci?
>
> Dále by mě zajímalo kde se dá sehnat nějaké servo na ten třícestný ventil a
> dále servo na takový ten radiátorový ventil - všude nacházím jen
> termostatické hlavice a to se mi nechce kuchat :-) Něco jsem kdysi viděl
> myslím u elektrobocku ale teď to tam nějak nevidím.
>
> Dá se někde sehnat i servo na normální kohout (páku) s rozsahem pohybu 90°?
>
> Jedna z variant je koupit nějakou regulační desku hotovou, druhou je
> postavit desku s PICem na míru.
>
> Díky za nápady.
>
>
> S pozdravem Jan Půhoný
>
> www.puhy.cz<http://www.puhy.cz/>
> puhy na puhy.cz
>
> Navštivte nás na Facebooku:
> http://www.facebook.com/puhy.cz
>
> Následujte nás na Twitteru:
> https://twitter.com/puhycz
>
> Náš kanál na YouTube:
> http://www.youtube.com/user/puhyeu
>
>
>
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20120918/47635b4d/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list