RE: Regulace vytápění v domě

Miroslav Draxal evik na volny.cz
Úterý Září 18 21:09:25 CEST 2012


TČ s freg.měničem? Míra

 

From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On
Behalf Of Vláďa Anděl
Sent: Tuesday, September 18, 2012 4:11 PM
To: HW-news
Subject: Re: Regulace vytápění v domě

 

možná budu vypadat jako válečný štváč, ale proč tohle všechno? Je pravda že
zatím nebydlím, tedy v baráku netopím a zatím teoretizuju. U TČ budu v první
řadě chtít minimální možnou teplotu vody. Takže k podlahovce dám pro každou
místnost termostat, kde kolečkem (potenciometrem) nastavím teplotu, řídit to
bude ventil s termopohonem. Od všech termostatů si udělám společný signál,
který bude zvyšovat výstupní teplotu TČ v případě, že některý z ventilů bude
otevřený naplno (tedy mu výkon nestačí a chce přidat). Pokud budou všechny
ventily přivřené, bude teplota klesat, dokud se některý neotevře naplno. To
TČ které tam budu dávat, má analogový vstup a pak linku opentherm. Nevím
jestli budu mít sílu něco programovat, pokud to už jednou provizorně
rozběhnu s tím analogem :-) 
Nějaké časové zónové řízení dle mého názoru v nízkoenergetickém baráku nemá
význam, vzhledem k dlouhé časové konstantě ohřevu celého baráku. Když tam
zedníci topili malýma kamnama a venku bylo -15, bylo tam po vyhasnutí
příjemně ještě za půl dne.
Anděl

Dne 18.9.2012 15:20, Slavomir Skopalik napsal(a): 

Dobry den,
mam neco vzdalene podobneho doma.
 
Rizeni: Tecomat FOXTROT
 
Ventily (podobne tomuto):
http://www.mutint.cz/katalog/ventily/zonove-trojcestne-ventily-s-elektrickym
-pohonem-a-vratnou-pruzinou/
 
Cidla NTC.
 
Hlavice na rizeni podlahovky a radioatoru podobne tehle:
 
http://www.atopeniasanita.cz/index.php?option=com_virtuemart
 
<http://www.atopeniasanita.cz/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.prod
uct_details&category_id=13&flypage=flypage.tpl&product_id=9213>
<http://www.atopeniasanita.cz/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.prod
uct_details
<http://www.atopeniasanita.cz/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.prod
uct_details&category_id=13&flypage=flypage.tpl&product_id=9213>
&category_id=13&flypage=flypage.tpl&product_id=9213>
&page=shop.product_details&category_id=13&flypage=flypage.tpl&product_id=921
3
 
System je navrhnut tak, aby pri vypadku PLC fungoval, ale neekonomicky.
 
Slavek
 
Ing. Slavomir Skopalik
Jednatel spolecnosti
Elekt Labs s.r.o.
Sber a vyhodnoceni dat ze stroju a laboratori
systemem MASA (http://www.elektlabs.cz/m2demo)
----------------------------------------------
Adresa:
Elekt Labs s.r.o.
Chaloupky 158
783 72 Velky Tynec
Czech Republic
----------------------------------------------
Mobil: +420 724 207 851
icq:199 118 333
skype:skopaliks
e-mail:skopalik na elektlabs.cz
http://www.elektlabs.cz  <http://www.elektlabs.cz/>
<http://www.elektlabs.cz/> 
  
 
 
 
-----Original Message-----
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On
Behalf Of Jan Půhoný
Sent: Tuesday, September 18, 2012 11:45 AM
To: HW-news
Subject: Regulace vytápění v domě
 
 
Zdravím konferenci, 
 
potřebuji vyřešit regulaci vytápění v domě. Popis situace:
 
Krbová vložka 22kW (do vody)
Akumulační nádrž 1000l
Kondenzační kotel Viessmann 24kW
Bojler 250l (1 výměník připojen na krbovou vložku, druhý na plynový kotel)
 
Topenáři to vše propojili, s tím, že si regulaci dodělám ... no a ona pomalu
bude zima  :-) Mám tam teď jen příložný termostat který spíná čerpadlo
krbového okruhu a natápí tím TUV - což nefunguje optimálně, protože 250L je
natopeno za hodinu a musím to pak ručně přepínat do okruhu topení nebo
akumulační nádrže abych to nepřetopil (je tam samozřejmě chladící smyčka a
přetlakový ventil + expanzní nádrž) nebo odhadnout dávku paliva aby to vyšlo
akorát na natopení 250l.
 
V systému jsou dvě oběhová čerpadla - jedno pro primární okruh a druhé pro
okruh topení.
 
V okruhu topení je dále tří-cestný ventil (pod ním je čerpadlo okruhu
topení) - z jedné strany "nasává" teplou vodu, jedna strana jde do topení a
z boku přimíchává vratnou vodu z topení.
 
Má někdo něco podobného doma a na tom nasazenou nějakou funkční regulaci?
 
Dále by mě zajímalo kde se dá sehnat nějaké servo na ten třícestný ventil a
dále servo na takový ten radiátorový ventil - všude nacházím jen
termostatické hlavice a to se mi nechce kuchat :-) Něco jsem kdysi viděl
myslím u elektrobocku ale teď to tam nějak nevidím.
 
Dá se někde sehnat i servo na normální kohout (páku) s rozsahem pohybu 90°?
 
Jedna z variant je koupit nějakou regulační desku hotovou, druhou je
postavit desku s PICem na míru.
 
Díky za nápady.
 
 
S pozdravem Jan Půhoný
 
www.puhy.cz  <http://www.puhy.cz/> <http://www.puhy.cz/> 
puhy na puhy.cz
 
Navštivte nás na Facebooku:
http://www.facebook.com/puhy.cz 
 
Následujte nás na Twitteru:
https://twitter.com/puhycz
 
Náš kanál na YouTube:
http://www.youtube.com/user/puhyeu
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




__________ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 7492 (20120918)
__________

Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.cz



__________ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 7492 (20120918)
__________

Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.cz

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20120918/58db13b1/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list