2010/2/17 Jozef Racek <Jozef_Racek@tempest.sk>:
> Problemy, s ktorymi sa bezne stretam:
> Po vypadku napatia preberu zataz UPS-ky, do cca 1 min nabehne
> motorgenerator, po nejakom case UPS-ky prepnu naspat na motorgenerator.
> Po obnove napajania generator bezi nejaky cas ( napr. 1-5 min, podla
> nastavenia ) a potom sa vypne.
> Potial to vsetko funguje. Teoreticky.
>
> Prakticky:
> Pri niektorom z prepnuti ( Prepnutie na UPS, prepnutie na MG, vypnutie UPS,
> vypnutie MG )
> vypadnu prudove chranice, ktore su pred vlastnou zatazou...

Proudových chráničů je víc druhů, viz. strana C30 v katalogu OEZ:

http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/4339-Z01-09_CZ_SK.pdf

Podle popisu by typ G mohl vyřešit váš problém.

Pokud se ten chránič po vybavení ručně zapne, vypadne znova? Pokud ne,
může za to nějaká proudová špička např. při přepnutí na UPS, pokud
ano, tak je to prostě blbě zapojený.

Pavel Kadečka.