Re: Minimální napětí a proud u stykače
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Úterý Březen 11 15:04:25 CET 2025
O opalování kontaktů psal pan Fučík, proto jsem odpovídal na něj.
Dát do série s (v praxi) trvale sepnutým nespolehlivým kontaktem svůj
další spolehlivý kontakt by situaci řešilo.
Navíc jsem navrhoval logiku otočit, což měnič s velkou pravděpodobností umí.
Zbytkové napětí po sepnutí optronem (tj. tranzistorem) je jen jeho
saturační napětí. V praxi bude 0.1-0.2V.
Že něco doporučí dodavatel FVE je pěkné, ale nic moc to nemusí znamenat.
Dvěma instalačním firmám jsem dělal "konzultanta" a hrůzou mi málem
vypadaly i zbytky vlasů. Kde vstupují do hry dotace, tam kde kvalita do
kopru.
Finish.
PL
******************
Dne 11.3.2025 v 14:47 Jirka Mww napsal(a):
> No nakonec to chápete dobře, ale navrhovat řešení, že se na sekundární
> stranu toho nevhodného výkonového stykače dá do série s jeho
> nespolehlivým kontaktem ještě jeden další můj kontakt, ten problém
> opravdu neřeší (((::
> Řešení na primární straně mi doporučil dodavatel, mám na to od něj
> archivovaný Email a dokonce mi nabízeli, že mi tam jeden modrý drát
> přijedou natáhnout. Takže na tom bych nic neměnil.
> Myslím, že už jsme to tady rozebrali dost, necháme toho. Dám tam to
> relé s pozlacenými kontakty, jen čekám, jak se dohodnu s dodavatelem
> ve vztahu k revizi.
>
>
> Zdravi
> Jirka Sloupenský OK1MWW
>
>
> út 11. 3. 2025 v 14:26 odesílatel Petr Labaj <labaj na volny.cz> napsal:
>
> Dovolil bych si vypůjčit modifikovaný citát z Bible: co je ČEZovo,
> nechte ČEZu.
>
> Pokud jsem správně pochopil Vaši konfiguraci, tak vy využíváte ke
> spínání měniče stejný signál, kterým by to teoreticky někdy mohl
> vypnout i ČEZ.
> Proti tomu samozřejmě nic.
> Ale Vy ten signál zřejmě spínáte na primární straně. Tj. na
> napěťové straně AC230V. A to už podle mě (pokud to tak skutečně
> je) ideální není.
> Tady bych ČEZovi nechal co jeho jest a do toho spínání vodiče N
> bych nesahal.
>
> Ovládání měniče bych rozhodně udělal až na sekundární straně,
> která už je Vaše.
> Tedy paralelně ke kontaktům toho relé/stykače od ovládání ČEZem
> bych si přidal své vlastní nízkonapěťové ovládání. A to bych honil
> svou logikou podle své potřeby.
>
> Vy jste psal, že po odpojení stykače se kontakty ráno zpět
> nespojily. Z toho soudím, že máte ten vstup zapojený tak, že pro
> běžný provoz měniče musí být signál spojen.
> Tedy logika je opačná, než jakou to ovládá ČEZ a spínací
> relé/stykač musí být v konfiguraci NC.
> Pokud je to tak, tak pak by se to Vaše dodatečné spínání naopak
> muselo dát do série.
> Nebo (což by byla podle mě lepší varianta) v nastavení měniče
> otočit logiku toho vstupu.
>
> Je samozřejmě možné, že to celé chápu blbě.
> Je jaro, člověk myslí spíš na baby než na elektrony a tak se
> snadno splete.
> Pokud to tak je, tak se omlouvám.
>
> PL
>
> ********************
>
>
> Dne 11.3.2025 v 9:44 Jirka Mww napsal(a):
>> Já bych jako problémy v souvislosti s tím, co řeším teď (
>> spolehlivé spínání 3.2V a 4.2 mA cca 2 x denně) viděl toto :
>> 1. Neměl bych to bastlit sám - mělo by to mít certifikaci ( má to
>> být ovládáno i od ČEZu )
>> 2. Na sekundární straně by mělo být zaručeno minimální zbytkové
>> spínací napětí, blížící se nule
>> 3. Sekundární strana nepotřebuje žádné separátní napájení
>>
>> Pořád mi vychází jako nejlepší mechanické relé s Au kontakty
>> Zdravi
>> Jirka Sloupenský OK1MWW
>>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20250311/1e4fab2c/attachment.htm>