Re: Minimální napětí a proud u stykače

Petr Labaj labaj na volny.cz
Úterý Březen 11 15:04:25 CET 2025


O opalování kontaktů psal pan Fučík, proto jsem odpovídal na něj.
Dát do série s (v praxi) trvale sepnutým nespolehlivým kontaktem svůj 
další spolehlivý kontakt by situaci řešilo.
Navíc jsem navrhoval logiku otočit, což měnič s velkou pravděpodobností umí.
Zbytkové napětí po sepnutí optronem (tj. tranzistorem) je jen jeho 
saturační napětí. V praxi bude 0.1-0.2V.
Že něco doporučí dodavatel FVE je pěkné, ale nic moc to nemusí znamenat. 
Dvěma instalačním firmám jsem dělal "konzultanta" a hrůzou mi málem 
vypadaly i zbytky vlasů. Kde vstupují do hry dotace, tam kde kvalita do 
kopru.

Finish.

PL

******************

Dne 11.3.2025 v 14:47 Jirka Mww napsal(a):
> No nakonec to chápete dobře, ale navrhovat řešení, že se na sekundární 
> stranu toho nevhodného výkonového stykače dá do série s jeho 
> nespolehlivým kontaktem ještě jeden další můj kontakt, ten problém 
> opravdu neřeší (((::
> Řešení na primární straně mi doporučil dodavatel, mám na to od něj 
> archivovaný Email a dokonce mi nabízeli, že mi tam jeden modrý drát 
> přijedou natáhnout. Takže na tom bych nic neměnil.
> Myslím, že už jsme to tady rozebrali dost, necháme toho. Dám tam to 
> relé s pozlacenými kontakty, jen čekám, jak se dohodnu s dodavatelem 
> ve vztahu k revizi.
>
>
> Zdravi
> Jirka Sloupenský  OK1MWW
>
>
> út 11. 3. 2025 v 14:26 odesílatel Petr Labaj <labaj na volny.cz> napsal:
>
>     Dovolil bych si vypůjčit modifikovaný citát z Bible: co je ČEZovo,
>     nechte ČEZu.
>
>     Pokud jsem správně pochopil Vaši konfiguraci, tak vy využíváte ke
>     spínání měniče stejný signál, kterým by to teoreticky někdy mohl
>     vypnout i ČEZ.
>     Proti tomu samozřejmě nic.
>     Ale Vy ten signál zřejmě spínáte na primární straně. Tj. na
>     napěťové straně AC230V. A to už podle mě (pokud to tak skutečně
>     je) ideální není.
>     Tady bych ČEZovi nechal co jeho jest a do toho spínání vodiče N
>     bych nesahal.
>
>     Ovládání měniče bych rozhodně udělal až na sekundární straně,
>     která už je Vaše.
>     Tedy paralelně ke kontaktům toho relé/stykače od ovládání ČEZem
>     bych si přidal své vlastní nízkonapěťové ovládání. A to bych honil
>     svou logikou podle své potřeby.
>
>     Vy jste psal, že po odpojení stykače se kontakty ráno zpět
>     nespojily. Z toho soudím, že máte ten vstup zapojený tak, že pro
>     běžný provoz měniče musí být signál spojen.
>     Tedy logika je opačná, než jakou to ovládá ČEZ a spínací
>     relé/stykač musí být v konfiguraci NC.
>     Pokud je to tak, tak pak by se to Vaše dodatečné spínání naopak
>     muselo dát do série.
>     Nebo (což by byla podle mě lepší varianta) v nastavení měniče
>     otočit logiku toho vstupu.
>
>     Je samozřejmě možné, že to celé chápu blbě.
>     Je jaro, člověk myslí spíš na baby než na elektrony a tak se
>     snadno splete.
>     Pokud to tak je, tak se omlouvám.
>
>     PL
>
>     ********************
>
>
>     Dne 11.3.2025 v 9:44 Jirka Mww napsal(a):
>>     Já bych jako problémy v souvislosti s tím, co řeším teď (
>>     spolehlivé spínání 3.2V a 4.2 mA cca 2 x denně) viděl toto :
>>     1. Neměl bych to bastlit sám - mělo by to mít certifikaci ( má to
>>     být ovládáno i od ČEZu )
>>     2. Na sekundární straně by mělo být zaručeno minimální zbytkové
>>     spínací napětí, blížící se nule
>>     3. Sekundární strana nepotřebuje žádné separátní napájení
>>
>>     Pořád mi vychází jako nejlepší mechanické relé s Au kontakty
>>     Zdravi
>>     Jirka Sloupenský  OK1MWW
>>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20250311/1e4fab2c/attachment.htm>