O opalování kontaktů psal pan Fučík, proto jsem odpovídal na něj.<br>
Dát do série s (v praxi) trvale sepnutým nespolehlivým kontaktem
svůj další spolehlivý kontakt by situaci řešilo.<br>
Navíc jsem navrhoval logiku otočit, což měnič s velkou
pravděpodobností umí.<br>
Zbytkové napětí po sepnutí optronem (tj. tranzistorem) je jen jeho
saturační napětí. V praxi bude 0.1-0.2V.<br>
Že něco doporučí dodavatel FVE je pěkné, ale nic moc to nemusí
znamenat. Dvěma instalačním firmám jsem dělal "konzultanta" a hrůzou
mi málem vypadaly i zbytky vlasů. Kde vstupují do hry dotace, tam
kde kvalita do kopru.<br>
<br>
Finish.<br>
<br>
PL<br>
<br>
******************<br>
<br>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 11.3.2025 v 14:47 Jirka Mww
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:CAGNMtu0zM=Vqc8dGOhugv23K6wKPjqOn_6ngmuiEzHBWPDYUdw@mail.gmail.com">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
<div dir="ltr">
<div>No nakonec to chápete dobře, ale navrhovat řešení, že se na
sekundární stranu toho nevhodného výkonového stykače dá do
série s jeho nespolehlivým kontaktem ještě jeden další můj
kontakt, ten problém opravdu neřeší (((::</div>
<div>Řešení na primární straně mi doporučil dodavatel, mám na to
od něj archivovaný Email a dokonce mi nabízeli, že mi tam
jeden modrý drát přijedou natáhnout. Takže na tom bych nic
neměnil. </div>
<div>Myslím, že už jsme to tady rozebrali dost, necháme toho.
Dám tam to relé s pozlacenými kontakty, jen čekám, jak se
dohodnu s dodavatelem ve vztahu k revizi. </div>
<div><br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>
<div dir="ltr" class="gmail_signature"
data-smartmail="gmail_signature">Zdravi<br>
Jirka Sloupenský OK1MWW</div>
</div>
<br>
</div>
<br>
<div class="gmail_quote gmail_quote_container">
<div dir="ltr" class="gmail_attr">út 11. 3. 2025 v 14:26
odesílatel Petr Labaj <<a href="mailto:labaj@volny.cz"
moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">labaj@volny.cz</a>>
napsal:<br>
</div>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px
0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
<div> Dovolil bych si vypůjčit modifikovaný citát z Bible: co
je ČEZovo, nechte ČEZu.<br>
<br>
Pokud jsem správně pochopil Vaši konfiguraci, tak vy
využíváte ke spínání měniče stejný signál, kterým by to
teoreticky někdy mohl vypnout i ČEZ.<br>
Proti tomu samozřejmě nic.<br>
Ale Vy ten signál zřejmě spínáte na primární straně. Tj. na
napěťové straně AC230V. A to už podle mě (pokud to tak
skutečně je) ideální není.<br>
Tady bych ČEZovi nechal co jeho jest a do toho spínání
vodiče N bych nesahal.<br>
<br>
Ovládání měniče bych rozhodně udělal až na sekundární
straně, která už je Vaše.<br>
Tedy paralelně ke kontaktům toho relé/stykače od ovládání
ČEZem bych si přidal své vlastní nízkonapěťové ovládání. A
to bych honil svou logikou podle své potřeby.<br>
<br>
Vy jste psal, že po odpojení stykače se kontakty ráno zpět
nespojily. Z toho soudím, že máte ten vstup zapojený tak, že
pro běžný provoz měniče musí být signál spojen.<br>
Tedy logika je opačná, než jakou to ovládá ČEZ a spínací
relé/stykač musí být v konfiguraci NC.<br>
Pokud je to tak, tak pak by se to Vaše dodatečné spínání
naopak muselo dát do série.<br>
Nebo (což by byla podle mě lepší varianta) v nastavení
měniče otočit logiku toho vstupu.<br>
<br>
Je samozřejmě možné, že to celé chápu blbě.<br>
Je jaro, člověk myslí spíš na baby než na elektrony a tak se
snadno splete.<br>
Pokud to tak je, tak se omlouvám.<br>
<br>
PL<br>
<br>
********************<br>
<br>
<br>
<div>Dne 11.3.2025 v 9:44 Jirka Mww napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite">
<div dir="ltr">
<div>Já bych jako problémy v souvislosti s tím, co řeším
teď ( spolehlivé spínání 3.2V a 4.2 mA cca 2 x denně)
viděl toto :</div>
<div>1. Neměl bych to bastlit sám - mělo by to mít
certifikaci ( má to být ovládáno i od ČEZu ) </div>
<div>2. Na sekundární straně by mělo být zaručeno
minimální zbytkové spínací napětí, blížící se nule </div>
<div>3. Sekundární strana nepotřebuje žádné separátní
napájení</div>
<div><br>
</div>
<div>Pořád mi vychází jako nejlepší mechanické relé s Au
kontakty</div>
<div> </div>
<div>
<div dir="ltr" class="gmail_signature">Zdravi<br>
Jirka Sloupenský OK1MWW</div>