Re: OT: Odvzdušnění plynového kotle.

Jiří Reček recek.jiri na quick.cz
Čtvrtek Leden 30 11:24:38 CET 2025


Nemusíte vypouštět všechnu vodu. Důležité je vypustit expanzku.
Natlakujte ji vzduchem klidně na 2,5 baru, pak vypoštějte vodu, dokud 
tlak vody neklesne na nulu. Pak zkontrolujte tlak v expanzce.
Pokud je v expanzce větší tlak než ve vodě (znatelně) tak máte jistotu, 
že je expanzka prázdná. Pak nastavte v expanzce tlak 1 bar.
Pokud tlak drží (po nějaké době) bude asi vak vpořádku.
Pak dolejte vodu na tlak kolem 1,5 baru.

Jirka


Dne 30.01.2025 v 9:52 ivan.kiss na novohrad.sk napsal(a):
> Ale na kontrolu tlaku expanzky ju musíte odpojiť od systému a vypustiť s 
> nej vodu. Inak meriate vlastne celkový tlak vody, nie vzduchu.
> Môj systém robený cca pred 25 rokmi to neumožňoval - expanzka bola 
> napevno. Vraj normy... Kôli kontrole sa tak musela vypustiť voda zo 
> systému.
> Ja som pripojenie expanzky doplnil o motýlikový ventil s malým 
> vypúšťacím ventilom. Ak by som ho po kontrole zabudol otvoriť, tak to 
> istí pretlakový ventil celého systému.
> 
> Niekde som zachytil, že dnes sa ten ventil môže použiť. Neviem, či je to 
> tak.
> IK
> 
> 
> 
> On 2025-01-30 09:10, Jiří Reček wrote:
>> Ahoj,
>> přesně tohle se mi stalo před měsícem.
> 
>>
>> "10.3.2 Kontrola expanzní nádoby
>> Zkontrolujte expanzní nádobu a vyměňte ji, je-li to potřeba.
>> Jednou za rok ověřte přednabití=plnicí tlak a v případě potřeby 
>> obnovte tlak na 1 bar"
>>
>>
>> Jirka
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list