Re: OT: Odvzdušnění plynového kotle.
Tomáš Hamouz
konfery.tomas.hamouz na seznam.cz
Čtvrtek Leden 30 10:01:13 CET 2025
1 bar je to u vás, je to potřeba aktualizovat podle dané instalace.
Tlak v okruhu by měl být v nejvyšším bodě cca 0.5 baru (zábrana
kavitace), v expanzce pak o hydrostatický tlak více (1 bar / 10m
výškového rozdílu).
Expanzka sama se tlakuje o několik desetin baru méně, aby se vytvořil
pracovní prostor.
Tomáš
> Ahoj,
> přesně tohle se mi stalo před měsícem.
> V expanzce nebyl tlak, to znamená, že byla vlastně nefunkční.
> Je potřeba vypustit vodu do té míry, aby z expanzky vytekla voda a při
> prázdné expanzce natlakovat na 1 bar. pak dopustit vodu tak, aby bylo
> kolem 1,5 baru, pak odvzdušnit, případně pak dopustit vodu, aby byl
> správný tlak.
> taky se mi tohle stalo asi po 3 letech, je to třeba zkontrolovat každý
> rok podle návodu:
> "10.3.2 Kontrola expanzní nádoby
> Zkontrolujte expanzní nádobu a vyměňte ji, je-li to potřeba.
> Jednou za rok ověřte přednabití=plnicí tlak a v případě potřeby obnovte
> tlak na 1 bar"
> Jirka