Je to znak neschopnosti projektanta. Víc o tom je tady: Topný okruh
tepelného čerpadla
<https://www.ekovy.cz/topne-okruhy-tepelneho-cerpadla.htm#topne-okruhy>
a to je při použití ON-OFF. U invertoru, kde můžete měnit výkon v
poměrně velkém rozsahu, je to ještě větší nesmysl.
Snad pokud ji zapojíte do série s radiátory, zajistíte, aby při
odmrazování nehrkla do radiátoru studená voda. Pokud jí zapojíte
paralelně, jak to udělá většina projektantů, vytvoříte hydraulický zkrat
a část teplé vody (někdy ještě přihřáté topným tělesem) vrátíte do
čerpadla. Nic horšího mu nemůžete uělat.
Martin Záruba
Dne 8.1.2025 v 19:20 M. Marusak napsal(a):
> Dne 8. 1. 2025 v 12:42 Martin Záruba napsal(a):
>> ...
>>
>> - Žádná zásobník není třeba a ani nemá smysl. Kapacita podlahovky je
>> nesrovnatelně větší, než jakákoli rozumná nádrž. Ani v případě
>> radiátorů to není nutné. Jen dodržet dostatečný průtok, aby
>> nevyhazovala ochrana na průtok.
>>
>> Martin Záruba
> Mohl by někdo k tomuto přidat nějakou osobní zkušenost nebo názor? Já
> jsem výhledově před instalací TČ s podlahovkou (+ několik radiátorů v
> patře) a v projektu je 200 l vyrovnávací akumulační nádrž. Prý je to
> "znak dobrého návrhu" a je to dobré pro zvýšení životnosti čerpadla,
> reverzní odmrazovací cykly aj.
> --
> Martin Marušák
> tel. 604 284 120
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20250109/bdd05092/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list