Třeba je to k něčemu u TČ vzduch-voda (odmrazování výměníku), s tím 
nemám zkušenosti. Mám už 9 let TČ voda-voda, ještě bez frekvenčního 
měniče. A bez akumulační nádrže.

Podlahovku jsem si počítal a dělal sám ještě v době, kdy se používaly 
PPR trubky bez kyslíkové bariéry. Myslel jsem tehdy jak ušetřím, když 
místo klasických rozdělovačů jen na trubky navařím téčka. Nakonec to 
byla šílená práce, ale funguje to, nic neteklo. Nedovedu si představit 
něco v tom opravovat. Všechny vývody mám dotažené do technické místnosti 
a tam jsem to pospojoval. Něco o tom mám tady 
https://vaelektronik.cz/tepcerp/vodavoda.html#fotky3

Pokud chcete dosáhnout o něco lepší topný faktor, je potřeba co největší 
průtok vody, tedy snížit rozdíl mezi topnou vodou a zpátečkou. Ale aby 
zase COP nesnižoval velký příkon oběhovky. Takže jsem dělal větší počet 
segmentů a délku jednoho segmentu, která se doporučuje max. 100 m, mám 
asi 35-40 metrů. S oběhovkou o výtlaku 6 m tam mám průtok 2200 l/hod a 
rozdíl topná voda/zpátečka 3 stupně. Podlahovka dobře zvládá vyrovnat 
cykl hodinu topí/hodinu netopí. Nějakých 200 litrů vody bych v tomhle 
nepoznal.

Problém je ale jinde a na to vám 200 litrová nádrž taky nepomůže. Pokud 
je venku kousek nad nulou, půl hodiny topím výkonem 7 KW a hodinu 
netopím, je tam při těch 7 KW teplotní spád mezi vodou v trubkách a 
povrchem podlahy asi 12 stupňů a mezi vodou a anhydritem v těsném okolí 
trubky 6 stupňů. Což se dá změřit po vypnutí TČ. To je už poměrně dost. 
Naměřené průběhy teplot mám tady
https://vaelektronik.cz/tepcerp/vodavodapoc.html
V obytných místnostech mám rozteč trubek 15 cm, na chodbách 20 cm a 
celkově je tam tuším že 400 m trubek.

Pokud bych měl TČ s frekvenčním měničem a nastavilo by si to výkon, jaký 
je zrovna potřeba, budou tam ty teplotní spády třetinové a COP stoupne. 
Takže i když se teplota v místnosti při hodinovém cyklu nehne a i 
dvouhodinový je v pohodě, ty teplotní spády tam jsou. Aby tohle 
vyrovnala akumulační nádrž, musela by mít aspoň 1000-2000 litrů. Spínat 
TČ častěji než jednou za hodinu jen proto, aby to zvládla vyrovnat menší 
nádrž, je taky blbost. Zkracuje se tím životnost kompresoru.

Ale tohle je elegantně vyřešené u TČ s řízením výkonu a tam už vůbec 
nemá smysl uvažovat o akumulační nádrži. Přítelkyně má TČ zem-voda s 
řízením výkonu připojené do radiátorů a jede to plynule. Předpokládám, 
že v dnešní době už snad ani neuvažujete o TČ bez frekvenčního měniče.

Anděl

Dne 08.01.2025 v 19:20 M. Marusak napsal(a):
> Dne 8. 1. 2025 v 12:42 Martin Záruba napsal(a):
>> ...
>>
>> - Žádná zásobník není třeba a ani nemá smysl. Kapacita podlahovky je 
>> nesrovnatelně větší, než jakákoli rozumná nádrž. Ani v případě 
>> radiátorů to není nutné. Jen dodržet dostatečný průtok, aby 
>> nevyhazovala ochrana na průtok.
>>
>> Martin Záruba
> Mohl by někdo k tomuto přidat nějakou osobní zkušenost nebo názor? Já 
> jsem výhledově před instalací TČ s podlahovkou (+ několik radiátorů  v 
> patře) a v projektu je 200 l vyrovnávací akumulační nádrž. Prý je to 
> "znak dobrého návrhu" a je to dobré pro zvýšení životnosti čerpadla, 
> reverzní odmrazovací cykly aj.
> -- 
> Martin Marušák
> tel. 604 284 120
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20250108/41e4c242/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list