Třeba je to k něčemu u TČ vzduch-voda (odmrazování výměníku), s tím
nemám zkušenosti. Mám už 9 let TČ voda-voda, ještě bez frekvenčního
měniče. A bez akumulační nádrže.
Podlahovku jsem si počítal a dělal sám ještě v době, kdy se používaly
PPR trubky bez kyslíkové bariéry. Myslel jsem tehdy jak ušetřím, když
místo klasických rozdělovačů jen na trubky navařím téčka. Nakonec to
byla šílená práce, ale funguje to, nic neteklo. Nedovedu si představit
něco v tom opravovat. Všechny vývody mám dotažené do technické místnosti
a tam jsem to pospojoval. Něco o tom mám tady
https://vaelektronik.cz/tepcerp/vodavoda.html#fotky3
Pokud chcete dosáhnout o něco lepší topný faktor, je potřeba co největší
průtok vody, tedy snížit rozdíl mezi topnou vodou a zpátečkou. Ale aby
zase COP nesnižoval velký příkon oběhovky. Takže jsem dělal větší počet
segmentů a délku jednoho segmentu, která se doporučuje max. 100 m, mám
asi 35-40 metrů. S oběhovkou o výtlaku 6 m tam mám průtok 2200 l/hod a
rozdíl topná voda/zpátečka 3 stupně. Podlahovka dobře zvládá vyrovnat
cykl hodinu topí/hodinu netopí. Nějakých 200 litrů vody bych v tomhle
nepoznal.
Problém je ale jinde a na to vám 200 litrová nádrž taky nepomůže. Pokud
je venku kousek nad nulou, půl hodiny topím výkonem 7 KW a hodinu
netopím, je tam při těch 7 KW teplotní spád mezi vodou v trubkách a
povrchem podlahy asi 12 stupňů a mezi vodou a anhydritem v těsném okolí
trubky 6 stupňů. Což se dá změřit po vypnutí TČ. To je už poměrně dost.
Naměřené průběhy teplot mám tady
https://vaelektronik.cz/tepcerp/vodavodapoc.html
V obytných místnostech mám rozteč trubek 15 cm, na chodbách 20 cm a
celkově je tam tuším že 400 m trubek.
Pokud bych měl TČ s frekvenčním měničem a nastavilo by si to výkon, jaký
je zrovna potřeba, budou tam ty teplotní spády třetinové a COP stoupne.
Takže i když se teplota v místnosti při hodinovém cyklu nehne a i
dvouhodinový je v pohodě, ty teplotní spády tam jsou. Aby tohle
vyrovnala akumulační nádrž, musela by mít aspoň 1000-2000 litrů. Spínat
TČ častěji než jednou za hodinu jen proto, aby to zvládla vyrovnat menší
nádrž, je taky blbost. Zkracuje se tím životnost kompresoru.
Ale tohle je elegantně vyřešené u TČ s řízením výkonu a tam už vůbec
nemá smysl uvažovat o akumulační nádrži. Přítelkyně má TČ zem-voda s
řízením výkonu připojené do radiátorů a jede to plynule. Předpokládám,
že v dnešní době už snad ani neuvažujete o TČ bez frekvenčního měniče.
Anděl
Dne 08.01.2025 v 19:20 M. Marusak napsal(a):
> Dne 8. 1. 2025 v 12:42 Martin Záruba napsal(a):
>> ...
>>
>> - Žádná zásobník není třeba a ani nemá smysl. Kapacita podlahovky je
>> nesrovnatelně větší, než jakákoli rozumná nádrž. Ani v případě
>> radiátorů to není nutné. Jen dodržet dostatečný průtok, aby
>> nevyhazovala ochrana na průtok.
>>
>> Martin Záruba
> Mohl by někdo k tomuto přidat nějakou osobní zkušenost nebo názor? Já
> jsem výhledově před instalací TČ s podlahovkou (+ několik radiátorů v
> patře) a v projektu je 200 l vyrovnávací akumulační nádrž. Prý je to
> "znak dobrého návrhu" a je to dobré pro zvýšení životnosti čerpadla,
> reverzní odmrazovací cykly aj.
> --
> Martin Marušák
> tel. 604 284 120
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20250108/41e4c242/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list