Levne (cinske) Modbus optocleny a rele - projdou revizi?
ajtservis
info na ajtservis.cz
Úterý Leden 7 16:51:31 CET 2025
to zapojeni znamena, ze se bez "inteligence" nikde nerozviti ?
videl jsem barak s opravdovou automatizaci, ale to se rovna cca 2x tolik
dratu a 4x rozvadecu. lze provozovat po prepnuti jako normalni barak bez
inteligence, pripadne s. zadna fatalni zavada(bezna bourka) z neho
nedela mrvou tmavou krabici.
t.
Dne 07.01.2025 v 16:29 Martin Vancl napsal(a):
> Dobry den,
> v ramci rekonstrukce sveho rodinneho domu bych si rad postavil domaci
> automatizaci.
> Muj plan je mit vsechny vypinace/tlacitka pripojene v rozvadeci k modulu
> se vstupy. Svetla k rele modulu.
> Idealni by pro me byl Modbus, nebo Ethernet. Rad bych se vyhnul WiFi/
> Zigbee, ale neni to podminka.
>
> Zatim mi to v dome vychazi cca na 150 vstupu. Kazdy vypinac jeden, kazde
> dvere jeden, kazde okno dva (budu mit od Vekry elektromagneticky kontakt
> v kazdem okne - detekuje polohu otevreno/skopeno, takze dva vstupy
> https://data.vancl.eu/s/676rEAYxSSt4pdA <https://data.vancl.eu/
> s/676rEAYxSSt4pdA>).
> Vystupu bude mene, nemam jeste presne spocitano, ale odhaduji 40-50.
>
> Nasel jsem, koupil jsem a otestoval jsem cinske moduly:
> - https://vi.aliexpress.com/item/1005003206034534.html <https://
> vi.aliexpress.com/item/1005003206034534.html>
> - https://vi.aliexpress.com/item/1005001709515551.html <https://
> vi.aliexpress.com/item/1005001709515551.html>
> jsem s nimi spokojeny. Resim vsak problem, jestli je bude mozne je
> pouzit a ziskat na ne revizi. Cinan mi zadny papir neda.
> Zkousel jsem napsat dotaz na Laskakit.cz (https://www.laskakit.cz/16-
> kanalu-12v-rele-modul-250vac-10a--rs485--din/ <https://
> www.laskakit.cz/16-kanalu-12v-rele-modul-250vac-10a--rs485--din/>),
> ktery je preprodava z ciny a take zadny papir namaji. Pry jsou
> pouzitelne pouze pro vyvoj.
>
> Je nejaka sance, jak tyto moduly pouzit a ziskat revizi?
> Pokud by byl problem s rele, jde pouzit alespon modul s optocleny? Tech
> bude hodne a dost bych tak usetril. Napeti z vypinacu bude 12V, nebo
> 24V. Je nejaka hodnota, do ktere neni nutne mit papir? Nebo ho musim mit
> na vse?
>
> Meli byste pripadne nekdo tip na moduly "s razitkem" za pouzitelnou cenu?
>
> Dekuji,
>
>
> --
> S pozdravem
> Ing. Martin Vancl
>
> e-mail: tux.martin na gmail.com <mailto:tux.martin na gmail.com>
> web: www.vancl-it.cz <http://www.vancl-it.cz>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list