Už jsem se s tím setkal v trošku jiné podobě, a to softstarterů pro kompresory ABB řady PSR i jiné. Jedna fáze je trvale průchozí, i při vypnutém softstarteru je tak na všech svorkách kompresoru proti zemi 230V (vinutí do hvězdy, ale uzel není vyveden). Přesto motor neběží. Takže opravdu nestačí měřit jen fázové napětí, hlavně u 3f strojů i sdružené.
To je právě jisté riziko při použití žárovkových samodomo zkoušeček, kterou se sdružené vůbec nedá indikovat.
aze

From: Petr Labaj 
Sent: Sunday, January 05, 2025 11:58 PM
To: hw-list na list.hw.cz 
Subject: Re: [OR] TC svepomoci

Každopádně je to zajímavá závada.
A je fajn, že jste se podělil, je to hezké poučení.
Takže pro příště v případě podivného chování měřit nejen proti zemi, ale i mezifázově.
Člověk se furt učí.

Díky.
PL

******************


Dne 5.1.2025 v 23:29 AZE napsal(a):

  Tím “tady” bylo myšleno tady v domě. Jak a kde je jištěno venkovní vedení, nevím, to už jsem psal. “Smůla” byla, že se ty dvě fáze při poruše nepotkaly s nulákem, ale šikovně se zamotaly a zřejmě někde u trafa (?) se přerušila jen jedna z nich.
  aze

  From: Petr Labaj 
  Sent: Sunday, January 05, 2025 10:55 PM
  To: hw-list na list.hw.cz 
  Subject: Re: [OR] TC svepomoci

  Každé vedení musí být jištěno.
  Takže minimálně za trafem musí být nějaké patřičně dimenzované nožovky.
  A tady bych čekal, že se upálí obě, ne jenom jedna.

  Pokud by tam pojistky nebyly, tak by ty dráty pěkně svítily a z trafa by se kouřilo.

  PL

  *******************


  Dne 5.1.2025 v 20:40 AZE napsal(a):

    Tady neshořelo vůbec nic, ani pojistky (žádné nejsou, všude jsou jističe a ani ty nic), ale v TČ je naštěstí detektor sledu fází a asi se mu nelíbilo že má jaksi dvě fáze ve fázi 
    I kdyby nebyl, motor by se asi nerozběhl (nezkoušel jsem) a vypnul by jej 10A jistič. 
    První dojem byl, že někdo venku (v domě těžko) přehodil fáze a změnil sled. První údiv by, že všechny fáze mají 235V a druhý, že mezi L1 a L2 je sotva 0,5V.
    aze


    U té Vaší poruchy je zajímavé, že shořela jenom jedna pojistka.
    Musela to být zřejmě pořádná proudová pecka, tak bych čekal, že shoří obě. Nebo se aspoň ta druhá nataví, a zvýšený odběr na této fázi (která táhne za dvě) to dorazí.
    Jestlipak tam místo pojistek neměli třeba nějakou 10-ku šroub?

    PL







--------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20250106/322291b9/attachment.htm>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: wlEmoticon-smile[1].png
Type: image/png
Size: 1046 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20250106/322291b9/attachment.png>


Další informace o konferenci Hw-list