<DIV>Už jsem se s tím setkal v trošku jiné podobě, a to softstarterů pro 
kompresory ABB řady PSR i jiné. Jedna fáze je trvale průchozí, i při vypnutém 
softstarteru je tak na všech svorkách kompresoru proti zemi 230V (vinutí do 
hvězdy, ale uzel není vyveden). Přesto motor neběží. Takže opravdu nestačí měřit 
jen fázové napětí, hlavně u 3f strojů i sdružené.</DIV>
<DIV>To je právě jisté riziko při použití žárovkových samodomo zkoušeček, kterou 
se sdružené vůbec nedá indikovat.</DIV>
<DIV>aze</DIV>
<DIV 
style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'>
<DIV style="FONT: 10pt tahoma">
<DIV> </DIV>
<DIV style="BACKGROUND: #f5f5f5">
<DIV style="font-color: black"><B>From:</B> <A title=labaj@volny.cz 
href="mailto:labaj@volny.cz">Petr Labaj</A> </DIV>
<DIV><B>Sent:</B> Sunday, January 05, 2025 11:58 PM</DIV>
<DIV><B>To:</B> <A title=hw-list@list.hw.cz 
href="mailto:hw-list@list.hw.cz">hw-list@list.hw.cz</A> </DIV>
<DIV><B>Subject:</B> Re: [OR] TC svepomoci</DIV></DIV></DIV>
<DIV> </DIV></DIV>
<DIV 
style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'>Každopádně 
je to zajímavá závada.<BR>A je fajn, že jste se podělil, je to hezké 
poučení.<BR>Takže pro příště v případě podivného chování měřit nejen proti zemi, 
ale i mezifázově.<BR>Člověk se furt 
učí.<BR><BR>Díky.<BR>PL<BR><BR>******************<BR><BR>
<DIV class=moz-cite-prefix>Dne 5.1.2025 v 23:29 AZE napsal(a):<BR></DIV>
<BLOCKQUOTE cite=mid:BB10C9A85F794637A6967B8EDD5D5369@DELL type="cite">
  <DIV dir=ltr>
  <DIV style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Arial'; COLOR: #000000">
  <DIV>Tím “tady” bylo myšleno tady v domě. Jak a kde je jištěno venkovní 
  vedení, nevím, to už jsem psal. “Smůla” byla, že se ty dvě fáze při poruše 
  nepotkaly s nulákem, ale šikovně se zamotaly a zřejmě někde u trafa (?) se 
  přerušila jen jedna z nich.</DIV>
  <DIV>aze</DIV>
  <DIV 
  style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'>
  <DIV style="FONT: 10pt tahoma">
  <DIV> </DIV>
  <DIV style="BACKGROUND: #f5f5f5">
  <DIV style="font-color: black"><B>From:</B> <A title=labaj@volny.cz 
  href="mailto:labaj@volny.cz" moz-do-not-send="true">Petr Labaj</A> </DIV>
  <DIV><B>Sent:</B> Sunday, January 05, 2025 10:55 PM</DIV>
  <DIV><B>To:</B> <A title=hw-list@list.hw.cz class=moz-txt-link-freetext 
  href="mailto:hw-list@list.hw.cz" moz-do-not-send="true">hw-list@list.hw.cz</A> 
  </DIV>
  <DIV><B>Subject:</B> Re: [OR] TC svepomoci</DIV></DIV></DIV>
  <DIV> </DIV></DIV>
  <DIV 
  style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'>Každé 
  vedení musí být jištěno.<BR>Takže minimálně za trafem musí být nějaké patřičně 
  dimenzované nožovky.<BR>A tady bych čekal, že se upálí obě, ne jenom 
  jedna.<BR><BR>Pokud by tam pojistky nebyly, tak by ty dráty pěkně svítily a z 
  trafa by se kouřilo.<BR><BR>PL<BR><BR>*******************<BR><BR>
  <DIV class=moz-cite-prefix>Dne 5.1.2025 v 20:40 AZE napsal(a):<BR></DIV>
  <BLOCKQUOTE cite=mid:8A1DAD0F6E9D4E21B008DBBE64BB8E47@DELL type="cite">
    <DIV dir=ltr>
    <DIV style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Arial'; COLOR: #000000">
    <DIV>Tady neshořelo vůbec nic, ani pojistky (žádné nejsou, všude jsou 
    jističe a ani ty nic), ale v TČ je naštěstí detektor sledu fází a asi se mu 
    nelíbilo že má jaksi dvě fáze ve fázi <IMG 
    class="wlEmoticon                       wlEmoticon-smile" 
    style="BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none" 
    alt="Veselý                       obličej" 
    src="cid:EA2F4F5DBC1F4092B4B4C3C417462194@DELL"></DIV>
    <DIV>I kdyby nebyl, motor by se asi nerozběhl (nezkoušel jsem) a vypnul by 
    jej 10A jistič. </DIV>
    <DIV>První dojem byl, že někdo venku (v domě těžko) přehodil fáze a změnil 
    sled. První údiv by, že všechny fáze mají 235V a druhý, že mezi L1 a L2 je 
    sotva 0,5V.</DIV>
    <DIV>aze</DIV>
    <DIV 
    style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'>
    <DIV 
    style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'><BR><BR>U 
    té Vaší poruchy je zajímavé, že shořela jenom jedna pojistka.<BR>Musela to 
    být zřejmě pořádná proudová pecka, tak bych čekal, že shoří obě. Nebo se 
    aspoň ta druhá nataví, a zvýšený odběr na této fázi (která táhne za dvě) to 
    dorazí.<BR>Jestlipak tam místo pojistek neměli třeba nějakou 10-ku 
    šroub?<BR><BR>PL<BR></DIV></DIV></DIV></DIV></BLOCKQUOTE><BR></DIV></DIV></DIV></BLOCKQUOTE><BR>
<P>
<HR>
_______________________________________________<BR>HW-list mailing list  
-  sponsored by 