[OR] TC svepomoci
AZE
aze na seznam.cz
Neděle Leden 5 20:40:39 CET 2025
Tady neshořelo vůbec nic, ani pojistky (žádné nejsou, všude jsou jističe a ani ty nic), ale v TČ je naštěstí detektor sledu fází a asi se mu nelíbilo že má jaksi dvě fáze ve fázi
I kdyby nebyl, motor by se asi nerozběhl (nezkoušel jsem) a vypnul by jej 10A jistič.
První dojem byl, že někdo venku (v domě těžko) přehodil fáze a změnil sled. První údiv by, že všechny fáze mají 235V a druhý, že mezi L1 a L2 je sotva 0,5V.
aze
U té Vaší poruchy je zajímavé, že shořela jenom jedna pojistka.
Musela to být zřejmě pořádná proudová pecka, tak bych čekal, že shoří obě. Nebo se aspoň ta druhá nataví, a zvýšený odběr na této fázi (která táhne za dvě) to dorazí.
Jestlipak tam místo pojistek neměli třeba nějakou 10-ku šroub?
PL
*****************
Dne 5.1.2025 v 18:12 AZE napsal(a):
Bohužel mnoho lidí (i elektrikáři) si myslí, že například indukční varné desky jsou “třífázové a nutně potřebují mezifázové napětí 400V. Omyl. Ve všem případě je tam 6 diodový 3 fázový dvoucestný usměrńovač. Diodám je šumafuk, ze které fáze jde proud, jen na C bude vyšší zvlnění napětí, což asi až tak nevadí, nebo by to muselo zjistit měřením. Podobné to asi bude i u frekvenčních měničů, i když tam bych očekával, s ohledem na zvlnění a zatížení, hlavně u vyšších výkonů, nějaký detektor přítomnosti 3 fázově posunutých napětí.
aze
From: Martin Záruba
Sent: Sunday, January 05, 2025 4:31 PM
To: hw-list na list.hw.cz
Subject: Re: [OR] TC svepomoci
Jinak ještě jedna, pro mě nečekaná reakce. U mojeho TČ nezáleží na pořadí fází, což je celkem logické, je to invertor. Co mě ale překvapilo, že když jsem spojil všechny fáze paralelně a připojil na 230V, jede také. Ale neustál to dlouho jistič, což je logické. Jen jsem čekal, že napájení se získává z 400V mezi fázemi. Ale není to tak.
Martin ZárubaDne 5.1.2025 v 15:43 AZe napsal(a):
Ještě taková perlička. Ráno dcera volala, že jí nejede TČ, má 3f kompresor. Svítí červená kontrolka (je tam detekce sledu fází). Všechno ostatní funguje. Byl jsem se tam mrknout. Na jističi kompresoru: L1, L2, L3 proti nule 230V. L1-L2 0,5V. L1-L3 410V. L2-L3 410V.
To samé za hlavním přívodem do domu. Příčina byla o kus dál v ulici, viz foto Nikdo jiný tam asi nemá 3f motor, takže jim vše fungovalo.
aze
--------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20250105/66d2f37a/attachment-0001.htm>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: wlEmoticon-smile[1].png
Type: image/png
Size: 1046 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20250105/66d2f37a/attachment-0002.png>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: wlEmoticon-smile[1].png
Type: image/png
Size: 1046 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20250105/66d2f37a/attachment-0003.png>
Další informace o konferenci Hw-list