[OR] TC svepomoci
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Neděle Leden 5 19:24:13 CET 2025
Nebývají indukční desky většinou spíš 2-fázové?
Tedy v reálu je to 2x 1-fázové připojení.
A když někdo připojí na oba fázové vstupy stejnou rozdvojenou jednu fázi
a jedno N, pak pak přetíží N-drát (je-li to rozdvojení už v rozvaděči).
U 3f frekvenčních měničů se používá mezifázové napětí. A často mají jako
vstup jen 3 fázové linky, nemají vůbec zapojený N. DC meziobvod jede na
nějakých 560V.
Když to připojíte ten na 1 fázi a N, tak to zřejmě vyhlásí chybu podpětí
na vstupu.
U té Vaší poruchy je zajímavé, že shořela jenom jedna pojistka.
Musela to být zřejmě pořádná proudová pecka, tak bych čekal, že shoří
obě. Nebo se aspoň ta druhá nataví, a zvýšený odběr na této fázi (která
táhne za dvě) to dorazí.
Jestlipak tam místo pojistek neměli třeba nějakou 10-ku šroub?
PL
*****************
Dne 5.1.2025 v 18:12 AZE napsal(a):
> Bohužel mnoho lidí (i elektrikáři) si myslí, že například indukční
> varné desky jsou “třífázové a nutně potřebují mezifázové napětí 400V.
> Omyl. Ve všem případě je tam 6 diodový 3 fázový dvoucestný usměrńovač.
> Diodám je šumafuk, ze které fáze jde proud, jen na C bude vyšší
> zvlnění napětí, což asi až tak nevadí, nebo by to muselo zjistit
> měřením. Podobné to asi bude i u frekvenčních měničů, i když tam bych
> očekával, s ohledem na zvlnění a zatížení, hlavně u vyšších výkonů,
> nějaký detektor přítomnosti 3 fázově posunutých napětí.
> aze
> *From:* Martin Záruba <mailto:swz na volny.cz>
> *Sent:* Sunday, January 05, 2025 4:31 PM
> *To:* hw-list na list.hw.cz
> *Subject:* Re: [OR] TC svepomoci
>
> Jinak ještě jedna, pro mě nečekaná reakce. U mojeho TČ nezáleží na
> pořadí fází, což je celkem logické, je to invertor. Co mě ale
> překvapilo, že když jsem spojil všechny fáze paralelně a připojil na
> 230V, jede také. Ale neustál to dlouho jistič, což je logické. Jen
> jsem čekal, že napájení se získává z 400V mezi fázemi. Ale není to tak.
>
> Martin Záruba
> Dne 5.1.2025 v 15:43 AZe napsal(a):
>> Ještě taková perlička. Ráno dcera volala, že jí nejede TČ, má 3f
>> kompresor. Svítí červená kontrolka (je tam detekce sledu fází).
>> Všechno ostatní funguje. Byl jsem se tam mrknout. Na jističi
>> kompresoru: L1, L2, L3 proti nule 230V. L1-L2 0,5V. L1-L3 410V. L2-L3
>> 410V.
>> To samé za hlavním přívodem do domu. Příčina byla o kus dál v ulici,
>> viz foto Veselý obličej Nikdo jiný tam asi nemá 3f motor, takže jim
>> vše fungovalo.
>> aze
>>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20250105/6b9c8383/attachment.htm>