Re: LED světla ničí vypínače
Jan Waclawek
konfera na efton.sk
Úterý Únor 25 14:21:14 CET 2025
[preposielam]
Dobry den,
chcel by som sa spytat silnoprudarov, ci nie je proti predpisom dat na
kontakty relatka alebo vypinaca nejaky maly varistor na 250V s velmi malym
leakage-om par uA, resp. dat na kontakty nejaky odpor 10MegaOhm, ktorym
potecie maly uA prud, ktory zhasne ten obluk, ktory tam zrejme vznika. A
vyrovna to potencial na tej odpojenej casti okruhu. Preto len tych par uA,
a aby to bolo bezpecne.
No a este netreba zabudnut, ze tie LED-ky svietia len v jednej polvlne,
zatial co v tej druhej nimi tecie len leakage-ovy prud, ktory tiez robi
neplechu...
A.
>>>
Zrovna včera jsem řešil podobný problém s relé 24V Finder 40.61 (max.
16A). Spíná 2 LED pásky asi 0,5m dlouhé na 12V, zapojené do série na
(24-27)V (PIR čidlo), ale není tam žádný kond. Už se mi 2x stalo, že
se kontakty po nějaké době, asi tak po 2 měsících, slepily. Spíná cca
2-10x denně. Včera jsem tam dal pro sichr nové relé a do série s LED
termistory 2x6 Ohm. Uvidíme.
aze
From: Petr Labaj
Sent: Monday, February 24, 2025 10:56 PM
To: hw-list na list.hw.cz <http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list>
Subject: Re: LED světla ničí vypínače
NTC?
PL
*******************
Dne 24.2.2025 v 22:35 Ladislav Kručinský napsal(a):
Zdravíčko.
Docela mně začíná štvát to, že LED světla výrazně rychleji ničí
spínací prvky – ať už se jedná o mechanické vypínače na zdi nebo
relátka v PIR čidlech. Domnívám se že je to kvůli spínání filtračního
elytu, který se nachází na vstupu hned za můstkem. Máme v hospodské
kuchyni nově místo čtyř 120cm zářivkových těles osazené tělesa s LED
trubicemi a už potřetí jdu měnit vypínač na zdi – uvnitř je ohořelý.
Přemýšlím co tam dát do série na dvě trubice jednu tlumivku ze
zářivky? Světla mají 4x18W, jedna tlumivka bývala na jednu 36W
zářivku. Nezkoušeli jste to někdo?
Další informace o konferenci Hw-list