Re: LED světla ničí vypínače

AZe aze na seznam.cz
Úterý Únor 25 11:53:51 CET 2025


Zrovna včera jsem řešil podobný problém s relé 24V Finder 40.61 (max. 16A). Spíná 2 LED pásky asi 0,5m dlouhé na 12V, zapojené do série na (24-27)V (PIR čidlo), ale není tam žádný kond. Už se mi 2x stalo, že se kontakty po nějaké době, asi tak po 2 měsících, slepily. Spíná cca 2-10x denně. Včera jsem tam dal pro sichr nové relé a do série s LED termistory 2x6 Ohm. Uvidíme.
aze

From: Petr Labaj 
Sent: Monday, February 24, 2025 10:56 PM
To: hw-list na list.hw.cz 
Subject: Re: LED světla ničí vypínače

NTC?

PL

*******************


Dne 24.2.2025 v 22:35 Ladislav Kručinský napsal(a):

  Zdravíčko.

  Docela mně začíná štvát to, že LED světla výrazně rychleji ničí spínací prvky – ať už se jedná o mechanické vypínače na zdi nebo relátka v PIR čidlech. Domnívám se že je to kvůli spínání filtračního elytu, který se nachází na vstupu hned za můstkem. Máme v hospodské kuchyni nově místo čtyř 120cm zářivkových těles osazené tělesa s LED trubicemi a už potřetí jdu měnit vypínač na zdi – uvnitř je ohořelý. Přemýšlím co tam dát do série na dvě trubice jednu tlumivku ze zářivky? Světla mají 4x18W, jedna tlumivka bývala na jednu 36W zářivku. Nezkoušeli jste to někdo?

   

  Ing. Ladislav Kručinský

  Koněvova 427/90

  713 00 Ostrava - Heřmanice







--------------------------------------------------------------------------------