ruseni od spinaciho kontaktu rele na 230V / 8A ?
ajtservis
info na ajtservis.cz
Úterý Únor 11 09:49:22 CET 2025
jsem si tech "DC" nevsinul, sakra :-(
diky.
t.
Dne 11.02.2025 v 9:46 Pavel Hudeček napsal(a):
> Jestli 400 V DC, tak to je loterie, nemusí dlouhodobě vydržet. Klidně ať
> je 50 let starej 250 AC, ale 400 DC už jsem viděl po pár dnech pod
> napětím zahořet.
>
> 220n je docela hodně, takže tím vzniká ještě požadavek na kvalitu toho
> R, 220R je taky docela hodně, takže tím hůř. Chce to drátovej nebo jinej
> impulzně odolnej. Jinak párkrát vylosuje Umax při spínání, nebo Imax při
> rozpínání a přestane vést.
>
> PH
>
> Dne 11.02.2025 v 8:39 ajtservis napsal(a):
>> na jake minimalni napeti by mel byt ten kondik ?
>> vystrachal jsem na 400V(dam ho tam), ale i kdyz dam hledat v tme treba
>> od 275V, porad jsou to dost veliky kousky. to se jim treba do tech
>> odrusovacich clenu v paticich nemuze vejit ? :-)
>> t.
>>
>>
>> Dne 10.02.2025 v 7:58 Jan Půhoný napsal(a):
>>> Dobre rano,
>>>
>>> vetsinou to rusi civka. Staci dat 220n a 220R v serii paralelne k
>>> civce. Dimenzovani samozrejme na prislusne napeti. Finder dela i
>>> patice kam jde original zhaseci clen nacvaknout. Nekdo dava i
>>> varistory pres spinaci kontakty.
>>>
>>> HP
>>>
>>>
>>> po 10. 2. 2025 v 6:30 odesílatel ajtservis <info na ajtservis.cz
>>> <mailto:info na ajtservis.cz>> napsal:
>>>
>>> hezky den.
>>> mam uz nekolik let ve stavu trvaleho "polobastlu" vedle pokojoveho
>>> termostatu pro posileni spinaciho vykonu druhe rele na 230V/16A,
>>> bezny
>>> finder v pruhlednem oranzovem plastu. termostat je upraveny pro
>>> podlahovku = je vytazene teplotni cidlo, ktere je pak externe na
>>> dratech
>>> v podlaze. v te dobe byly termostaty drahe a ja mel ze zruseneho
>>> topeni
>>> primotopama 4x pokojovej termostat. rele spina foliovou elektrickou
>>> podlahovku cca do 8A. rele vydrzi 1-2 topne sezony, pak uz jsou
>>> kontakty
>>> opalene. drive tam byvavalo rele co melo 2x kontakt paralelne,
>>> neumyslne, proste bylo v supliku. z rady finder do patice:
>>> https://www.tme.eu/cz/katalog/?
>>> params=916:1458220;925:1982234,1982238&queryPhrase=finder%2040.52
>>> <https://www.tme.eu/cz/katalog/?
>>> params=916:1458220;925:1982234,1982238&queryPhrase=finder%2040.52>
>>> pred tydnem zdechlo a nahradni jsem nenasel. objednal jsem to
>>> same, jen
>>> jsem koupil typ s jednim "tlustym" kontaktem.
>>> rele jsem opet dobastlil, ted uz s patici do pcb, aby slo snaze
>>> vymenit,
>>> ale stale jen tak visi na dratech, co jsou povesene pres termostat.
>>> fotku neudelam, je to hrozny :-).
>>> od te doby je problem, ze se termostat resetuje. po par sepnutich je
>>> najednou termostat ve stavu jako po resetu. nastavene teploty 15°C a
>>> tim
>>> netopi. ac nebyla zadna indicie, ze by najednou byl termostat
>>> vadnej,
>>> zkusil jsem ho vymenit za dalsi stejne upravenej. resetovani
>>> pokracovalo. az kdyz jsem dal termostat co to slo nejdal od
>>> spinaciho
>>> rele tak je vse ok. jen nemuzu nechat valet termostat takhle
>>> pohozeny na
>>> podlaze :-) jde neco jednoduse udelat proti tomu ruseni ? kupovat
>>> dalsi
>>> rele, co bude mit zase 2x paralelni kontakt je trochu zbabele :-)
>>> nejakej filtr na ty spinaci/spinane draty ? mozna by to chtelo cele
>>> predelat, ale v zime se do toho nechce a pak by se musela resit
>>> vymena
>>> cisla v podlaze, ktere neni v trubce. je to podle mereni 10k ntc.
>>> idealni najit podlahovej termostat s externim cidlem ntc 10k, ale
>>> to se
>>> manualech nepise.
>>> diky za napady co vyzkouset.
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
--
AJT SERVIS s.r.o.
Oparno 65
Lovosice
410 02
ICO:04203879
DIC:CZ04203879
email:
info na ajtservis.cz
tel.
777 584 558
Další informace o konferenci Hw-list