ruseni od spinaciho kontaktu rele na 230V / 8A ?

Pavel Hudeček edizon na seznam.cz
Úterý Únor 11 09:46:32 CET 2025


Jestli 400 V DC, tak to je loterie, nemusí dlouhodobě vydržet. Klidně ať 
je 50 let starej 250 AC, ale 400 DC už jsem viděl po pár dnech pod 
napětím zahořet.

220n je docela hodně, takže tím vzniká ještě požadavek na kvalitu toho 
R, 220R je taky docela hodně, takže tím hůř. Chce to drátovej nebo jinej 
impulzně odolnej. Jinak párkrát vylosuje Umax při spínání, nebo Imax při 
rozpínání a přestane vést.

PH

Dne 11.02.2025 v 8:39 ajtservis napsal(a):
> na jake minimalni napeti by mel byt ten kondik ?
> vystrachal jsem na 400V(dam ho tam), ale i kdyz dam hledat v tme treba 
> od 275V, porad jsou to dost veliky kousky. to se jim treba do tech 
> odrusovacich clenu v paticich nemuze vejit ? :-)
> t.
>
>
> Dne 10.02.2025 v 7:58 Jan Půhoný napsal(a):
>> Dobre rano,
>>
>> vetsinou to rusi civka. Staci dat 220n a 220R v serii paralelne k 
>> civce. Dimenzovani samozrejme na prislusne napeti. Finder dela i 
>> patice kam jde original zhaseci clen nacvaknout. Nekdo dava i 
>> varistory pres spinaci kontakty.
>>
>> HP
>>
>>
>> po 10. 2. 2025 v 6:30 odesílatel ajtservis <info na ajtservis.cz 
>> <mailto:info na ajtservis.cz>> napsal:
>>
>>     hezky den.
>>     mam uz nekolik let ve stavu trvaleho "polobastlu" vedle pokojoveho
>>     termostatu pro posileni spinaciho vykonu druhe rele na 230V/16A, 
>> bezny
>>     finder v pruhlednem oranzovem plastu. termostat je upraveny pro
>>     podlahovku = je vytazene teplotni cidlo, ktere je pak externe na
>>     dratech
>>     v podlaze. v te dobe byly termostaty drahe a ja mel ze zruseneho 
>> topeni
>>     primotopama 4x pokojovej termostat.  rele spina foliovou elektrickou
>>     podlahovku cca do 8A. rele vydrzi 1-2 topne sezony, pak uz jsou
>>     kontakty
>>     opalene. drive tam byvavalo rele co melo 2x kontakt paralelne,
>>     neumyslne, proste bylo v supliku. z rady finder do patice:
>>     https://www.tme.eu/cz/katalog/?
>> params=916:1458220;925:1982234,1982238&queryPhrase=finder%2040.52
>>     <https://www.tme.eu/cz/katalog/?
>> params=916:1458220;925:1982234,1982238&queryPhrase=finder%2040.52>
>>     pred tydnem zdechlo a nahradni jsem nenasel. objednal jsem to 
>> same, jen
>>     jsem koupil typ s jednim "tlustym" kontaktem.
>>     rele jsem opet dobastlil, ted uz s patici do pcb, aby slo snaze
>>     vymenit,
>>     ale stale jen tak visi na dratech, co jsou povesene pres termostat.
>>     fotku neudelam, je to hrozny :-).
>>     od te doby je problem, ze se termostat resetuje. po par sepnutich je
>>     najednou termostat ve stavu jako po resetu. nastavene teploty 15°C a
>>     tim
>>     netopi. ac nebyla zadna indicie, ze by najednou byl termostat 
>> vadnej,
>>     zkusil jsem ho vymenit za dalsi stejne upravenej. resetovani
>>     pokracovalo. az kdyz jsem dal termostat co to slo nejdal od 
>> spinaciho
>>     rele tak je vse ok. jen nemuzu nechat valet termostat takhle
>>     pohozeny na
>>     podlaze :-) jde neco jednoduse udelat proti tomu ruseni ? kupovat 
>> dalsi
>>     rele, co bude mit zase 2x paralelni kontakt je trochu zbabele :-)
>>     nejakej filtr na ty spinaci/spinane draty ? mozna by to chtelo cele
>>     predelat, ale v zime se do toho nechce a pak by se musela resit 
>> vymena
>>     cisla v podlaze, ktere neni v trubce. je to podle mereni 10k ntc.
>>     idealni najit podlahovej termostat s externim cidlem ntc 10k, ale 
>> to se
>>     manualech nepise.
>>     diky za napady co vyzkouset.


Další informace o konferenci Hw-list