ruseni od spinaciho kontaktu rele na 230V / 8A ?
ajtservis
info na ajtservis.cz
Pondělí Únor 10 08:23:27 CET 2025
tak jsem nasel, ze vetsina termostatu treba od emos nebo elektrobock,
pouziva ntc 10k. takze kdyby se chtelo, muzu koupit rovnou novej termostat.
prvni budu "kroutit" draty :-)
pak hledat ten kondik + odpor.
a jeste hledam ten zhaseci clen pro radu rele finder 40.52 .
diky.
t.
Dne 10.02.2025 v 8:09 Jirka Mww napsal(a):
> Taky pomáhá vést přívody ke kontaktům krouceným vodičem, alespoň poblíž
> toho čidla, tak aby se nevytvořila smyčka.
>
> Dne po 10. 2. 2025 7:58 uživatel Jan Půhoný <konference na puhy.cz
> <mailto:konference na puhy.cz>> napsal:
>
> Dobre rano,
>
> vetsinou to rusi civka. Staci dat 220n a 220R v serii paralelne k
> civce. Dimenzovani samozrejme na prislusne napeti. Finder dela i
> patice kam jde original zhaseci clen nacvaknout. Nekdo dava i
> varistory pres spinaci kontakty.
>
> HP
>
>
> po 10. 2. 2025 v 6:30 odesílatel ajtservis <info na ajtservis.cz
> <mailto:info na ajtservis.cz>> napsal:
>
> hezky den.
> mam uz nekolik let ve stavu trvaleho "polobastlu" vedle pokojoveho
> termostatu pro posileni spinaciho vykonu druhe rele na 230V/16A,
> bezny
> finder v pruhlednem oranzovem plastu. termostat je upraveny pro
> podlahovku = je vytazene teplotni cidlo, ktere je pak externe na
> dratech
> v podlaze. v te dobe byly termostaty drahe a ja mel ze zruseneho
> topeni
> primotopama 4x pokojovej termostat. rele spina foliovou
> elektrickou
> podlahovku cca do 8A. rele vydrzi 1-2 topne sezony, pak uz jsou
> kontakty
> opalene. drive tam byvavalo rele co melo 2x kontakt paralelne,
> neumyslne, proste bylo v supliku. z rady finder do patice:
> https://www.tme.eu/cz/katalog/?
> params=916:1458220;925:1982234,1982238&queryPhrase=finder%2040.52 <https://www.tme.eu/cz/katalog/?params=916:1458220;925:1982234,1982238&queryPhrase=finder%2040.52>
> pred tydnem zdechlo a nahradni jsem nenasel. objednal jsem to
> same, jen
> jsem koupil typ s jednim "tlustym" kontaktem.
> rele jsem opet dobastlil, ted uz s patici do pcb, aby slo snaze
> vymenit,
> ale stale jen tak visi na dratech, co jsou povesene pres termostat.
> fotku neudelam, je to hrozny :-).
> od te doby je problem, ze se termostat resetuje. po par
> sepnutich je
> najednou termostat ve stavu jako po resetu. nastavene teploty
> 15°C a tim
> netopi. ac nebyla zadna indicie, ze by najednou byl termostat
> vadnej,
> zkusil jsem ho vymenit za dalsi stejne upravenej. resetovani
> pokracovalo. az kdyz jsem dal termostat co to slo nejdal od
> spinaciho
> rele tak je vse ok. jen nemuzu nechat valet termostat takhle
> pohozeny na
> podlaze :-) jde neco jednoduse udelat proti tomu ruseni ?
> kupovat dalsi
> rele, co bude mit zase 2x paralelni kontakt je trochu zbabele :-)
> nejakej filtr na ty spinaci/spinane draty ? mozna by to chtelo cele
> predelat, ale v zime se do toho nechce a pak by se musela resit
> vymena
> cisla v podlaze, ktere neni v trubce. je to podle mereni 10k ntc.
> idealni najit podlahovej termostat s externim cidlem ntc 10k,
> ale to se
> manualech nepise.
> diky za napady co vyzkouset.
> t.
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
> Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list <http://list.hw.cz/
> mailman/listinfo/hw-list>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
> Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list <http://list.hw.cz/
> mailman/listinfo/hw-list>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list