ruseni od spinaciho kontaktu rele na 230V / 8A ?

Jirka Mww jirka.mww na gmail.com
Pondělí Únor 10 08:09:16 CET 2025


Taky pomáhá vést přívody ke kontaktům krouceným vodičem, alespoň poblíž
toho čidla, tak aby se nevytvořila smyčka.

Dne po 10. 2. 2025 7:58 uživatel Jan Půhoný <konference na puhy.cz> napsal:

> Dobre rano,
>
> vetsinou to rusi civka. Staci dat 220n a 220R v serii paralelne k civce.
> Dimenzovani samozrejme na prislusne napeti. Finder dela i patice kam jde
> original zhaseci clen nacvaknout. Nekdo dava i varistory pres spinaci
> kontakty.
>
> HP
>
>
> po 10. 2. 2025 v 6:30 odesílatel ajtservis <info na ajtservis.cz> napsal:
>
>> hezky den.
>> mam uz nekolik let ve stavu trvaleho "polobastlu" vedle pokojoveho
>> termostatu pro posileni spinaciho vykonu druhe rele na 230V/16A, bezny
>> finder v pruhlednem oranzovem plastu. termostat je upraveny pro
>> podlahovku = je vytazene teplotni cidlo, ktere je pak externe na dratech
>> v podlaze. v te dobe byly termostaty drahe a ja mel ze zruseneho topeni
>> primotopama 4x pokojovej termostat.  rele spina foliovou elektrickou
>> podlahovku cca do 8A. rele vydrzi 1-2 topne sezony, pak uz jsou kontakty
>> opalene. drive tam byvavalo rele co melo 2x kontakt paralelne,
>> neumyslne, proste bylo v supliku. z rady finder do patice:
>>
>> https://www.tme.eu/cz/katalog/?params=916:1458220;925:1982234,1982238&queryPhrase=finder%2040.52
>> pred tydnem zdechlo a nahradni jsem nenasel. objednal jsem to same, jen
>> jsem koupil typ s jednim "tlustym" kontaktem.
>> rele jsem opet dobastlil, ted uz s patici do pcb, aby slo snaze vymenit,
>> ale stale jen tak visi na dratech, co jsou povesene pres termostat.
>> fotku neudelam, je to hrozny :-).
>> od te doby je problem, ze se termostat resetuje. po par sepnutich je
>> najednou termostat ve stavu jako po resetu. nastavene teploty 15°C a tim
>> netopi. ac nebyla zadna indicie, ze by najednou byl termostat vadnej,
>> zkusil jsem ho vymenit za dalsi stejne upravenej. resetovani
>> pokracovalo. az kdyz jsem dal termostat co to slo nejdal od spinaciho
>> rele tak je vse ok. jen nemuzu nechat valet termostat takhle pohozeny na
>> podlaze :-) jde neco jednoduse udelat proti tomu ruseni ? kupovat dalsi
>> rele, co bude mit zase 2x paralelni kontakt je trochu zbabele :-)
>> nejakej filtr na ty spinaci/spinane draty ? mozna by to chtelo cele
>> predelat, ale v zime se do toho nechce a pak by se musela resit vymena
>> cisla v podlaze, ktere neni v trubce. je to podle mereni 10k ntc.
>> idealni najit podlahovej termostat s externim cidlem ntc 10k, ale to se
>> manualech nepise.
>> diky za napady co vyzkouset.
>> t.
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20250210/e72cf3d1/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list