Re: Spínání/rozpínání většího DC - bylo he3da je na prodej

Vláďa Anděl vaelektronik na vaelektronik.cz
Úterý Duben 1 11:35:50 CEST 2025


V baterkárnách jsme dávali 3f stykače, kde byly všechny kontakty do 
série a nouzově se s tím vypínalo (kdyby všechno ostatní selhalo) 200V 
100A. Dělají se i VN stykače 
https://www.directindustry.com/prod/schaltbau-gmbh/product-13888-1789018.html 
s mohutnou zhášecí komorou, ale to je pro vás zbytečné. S tím se spíná 
třeba 3 KV topení ve vagónech. Pak jsou stykače s mnohem menší zhášecí 
komorou se sfukováním oblouku magnetem. Ale tam je potřeba dodržet polaritu.

Anděl

Dne 30.03.2025 v 16:44 Petr Labaj napsal(a):
> Ale i běžné AC jističe mají povolené vypínaní DC do nějakého napětí.
> Například do 48, 64 nebo dokonce 72V.
>
> Oblouk má přece jen nějaké napěťové ztráty.
> A udržet ho na nějakou vzdálenost není při nízkém napětí taková sranda.
> I u té svářečky když poodjedete kousek dál od materiálu, tak oblouk 
> zhasne.
>
> Já nemám rád tlusté proudy a je mi sympatičtější spíš vyšší napětí.
> Jak už jsem psal dřív, tak Ampéry považuju za funící tlusťochy, kdežto 
> Volty za štíhlé a vysportované borce.
> Ale musím uznat, že s tím nižším napětí při rozpínání je to přece jen 
> o dost jednodušší.
>
> Mimochodem zrovna řeším jak udělat kontaktor do své BMS.
> Zatím tam teda bude jenom kolem 280V, ale chtěl bych to mít 
> dimenzované aspoň na 500V.
> Udělat to spínání čistě elektronicky se mi moc nelíbí.
> Jednak pro takové napětí už asi líp vychází IGBT než FET, ale to 
> znamená napěťový úbytek a dost velký ztrátový výkon.
> Takže to chce přemostit stykačem.
> Ale jak zajistit s inherentní bezpečností, aby při rozpínaní i při 
> poruše bylo zajištěno, že se napřed bezpečně rozepne stykač a teprve 
> následně se zpožděním to IGBT.
> A navíc jak co nejvíc eliminovat trvalou spotřebu toho sepnutého stykače.
>
> PL
>
> ******************
>
> Dne 30.3.2025 v 16:12 Pavel Hudeček napsal(a):
>> 100 A = menší svářečka
>> 80 V = svářečka s hodně velkou napěťovou rezervou na natažení oblouku
>>
>> Ono i 24 V / 50 A dokáže z AC jističe udělat hroudu hořící hmoty.
>>
>> PH
>>
>> Dne 30.03.2025 v 14:15 Martin Záruba napsal(a):
>>>
>>> Psal jste o napětí až 800VDC, kde je mi jasné, že ohňové efekty 
>>> obloukem, který hoří a hoří mohou být zajímavé. Jaký je Váš názor na 
>>> bezpečnost z hlediska vzniku oblouku (opět proudy do 100A), ale 
>>> napětí 80V?
>>>
>>> 1) Z hlediska rozumné bezpečnosti
>>>
>>> 2) Z hlediska předpisů
>>>
>>> Martin Záruba
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20250401/d675e865/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list