Re: Zajištění napájení zdroje při výpadku fáze nebo dvou - uzavření tématu
Pavel Kadečka
pavel.kadecka na gmail.com
Pondělí Září 30 08:09:35 CEST 2024
Já bych výstupy zdrojů nespojoval napřímo. Kdysi se mi takhle nějaký
podařilo zničit. (Snad jen pokud to výrobce přímo dovoluje, pak ano.)
Jinak jsou na to přímo určené diodové moduly, neboli redundatní moduly:
https://cz.farnell.com/weidmuller/2486090000/redundancy-module-power-supply/dp/3787992
A kdybych to dělal s jedním zdrojem a přepínáním fází, tak bych tam dal
stykač se spínacím a rozpínacím kontaktem:
https://www.oez.cz/rsi-32-11-x230
Pokud chcete zálohu ze všech 3 fází, tak dva stykače a zapojit takhle:
https://photos.app.goo.gl/WPv2FvCgiuDjTwYD8
Pavel Kadečka.
po 30. 9. 2024 v 1:46 odesílatel Petr Labaj <labaj na volny.cz> napsal:
> Ke konferenci jsem dostal až pozdě. Po přečtení původního dotazu
> jsem chtěl odpovědět, aby tam dal autor dva zdroje.
>
> Teď čtu, že tam chce dát rovnou tři.
> Já bych tam dal dva. Pravděpodobnost, že vypadnou 2 fáze, ale zrovna
> ta třetí pojede, myslím moc velká nebude.
>
> A dokonce bych tam nedával ani ty diody. Naladil bych to napětí pokud
> možno co nejstejněji, a spojil to natvrdo.
> Po předchozím pokusu, kdy bych je zapojil přes ampérmetr a ochranný
> odpor, jeden zapnul a druhý nechal vypnutý.
> Pokud to jsou zdroje klasické koncepce, tak zpětně do výstupu nic nepoteče,
> aby tomu vadilo, když bude jeden bez napájení, tipl bych si.
>
> PL
>
> ******************
>
> Dne 29.9.2024 v 19:46 petr512 napsal(a):
> > Děkuji všem diskutujícím :-)
> >
> > Závěr pro mě jsou tři zdroje na L1, L2, L3 se třemi Schottkyho
> > diodami. Sice je to o deset modulů v rozvaděči více, ale je to
> > nejjednodušší technické řešení. A vyjde to levněji....
> > Pro ty, kterým by neseděl počet modulů:
> > 2x zdroj po 4M
> > 1x "slučovač" pro tři zdroje - 2M
> > --
> >
> >
> > Dne 29.09.2024 v 10:04 petr512 napsal(a):
> >> Nemáte někdo, prosím,
> >>
> >> ověřené řešení - zapojení, včetně typů přístrojů, které umožní
> >> přepnutí přívodu napájení 230Vst zdroje, který je standardně zapojen
> >> na L1 a po ztrátě fáze se automaticky přepne na L2, popřípadě L3?
> >> Tj. pokud je napětí alespoň na jedné fázi, je zdroj funkční...
> >> Revizák mi neustále tvrdí něco o sdruženém napětí a...
> >> Použitá relé mají napěťovou pevnost mezi rozepnutými kontakty 1kV...
> >> Napájený zdroj je 24V/100W, MEAN WELL HDR-100-24 spínaný zdroj na
> >> DIN lištu, např.:
> >> https://www.gme.cz/v/1507416/mean-well-hdr-100-24-spinany-
> >> zdroj-na-din-listu
> >> Krátkodobý výpadek při přepnutí nevadí...
> >>
> >> Petr
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20240930/93ba6352/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list