<div dir="ltr"><div>Já bych výstupy zdrojů nespojoval napřímo. Kdysi se mi takhle nějaký podařilo zničit. (Snad jen pokud to výrobce přímo dovoluje, pak ano.)</div><div><br></div><div>Jinak jsou na to přímo určené diodové moduly, neboli redundatní moduly:</div><div><br></div><div><a href="https://cz.farnell.com/weidmuller/2486090000/redundancy-module-power-supply/dp/3787992">https://cz.farnell.com/weidmuller/2486090000/redundancy-module-power-supply/dp/3787992</a><br></div><div><br></div><div>A kdybych to dělal s jedním zdrojem a přepínáním fází, tak bych tam dal stykač se spínacím a rozpínacím kontaktem:</div><div><br></div><div><a href="https://www.oez.cz/rsi-32-11-x230">https://www.oez.cz/rsi-32-11-x230</a><br></div><div><br></div><div>Pokud chcete zálohu ze všech 3 fází, tak dva stykače a zapojit takhle:</div><div><br></div><div><a href="https://photos.app.goo.gl/WPv2FvCgiuDjTwYD8">https://photos.app.goo.gl/WPv2FvCgiuDjTwYD8</a><br></div><div><br></div><div>Pavel Kadečka.</div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">po 30. 9. 2024 v 1:46 odesílatel Petr Labaj <<a href="mailto:labaj@volny.cz">labaj@volny.cz</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">Ke konferenci jsem dostal až pozdě. Po přečtení původního dotazu<br>
jsem chtěl odpovědět, aby tam dal autor dva zdroje.<br>
<br>
Teď čtu, že tam chce dát rovnou tři.<br>
Já bych tam dal dva. Pravděpodobnost, že vypadnou 2 fáze, ale zrovna<br>
ta třetí pojede, myslím moc velká nebude.<br>
<br>
A dokonce bych tam nedával ani ty diody. Naladil bych to napětí pokud<br>
možno co nejstejněji, a spojil to natvrdo.<br>
Po předchozím pokusu, kdy bych je zapojil přes ampérmetr a ochranný<br>
odpor, jeden zapnul a druhý nechal vypnutý.<br>
Pokud to jsou zdroje klasické koncepce, tak zpětně do výstupu nic nepoteče,<br>
aby tomu vadilo, když bude jeden bez napájení, tipl bych si.<br>
<br>
PL<br>
<br>
******************<br>
<br>
Dne 29.9.2024 v 19:46 petr512 napsal(a):<br>
>   Děkuji všem diskutujícím :-)<br>
><br>
>   Závěr pro mě jsou tři zdroje na L1, L2, L3 se třemi Schottkyho <br>
> diodami. Sice je to o deset modulů v rozvaděči více, ale je to <br>
> nejjednodušší technické řešení. A vyjde to levněji....<br>
>   Pro ty, kterým by neseděl počet modulů:<br>
>   2x zdroj po 4M<br>
>   1x "slučovač" pro tři zdroje - 2M<br>
> -- <br>
><br>
><br>
> Dne 29.09.2024 v 10:04 petr512 napsal(a):<br>
>>    Nemáte někdo, prosím,<br>
>><br>
>>    ověřené řešení - zapojení, včetně typů přístrojů, které umožní <br>
>> přepnutí přívodu napájení 230Vst zdroje, který je standardně zapojen <br>
>> na L1 a po ztrátě fáze se automaticky přepne na L2, popřípadě L3?<br>
>>   Tj. pokud je napětí alespoň na jedné fázi, je zdroj funkční...<br>
>>   Revizák mi neustále tvrdí něco o sdruženém napětí a...<br>
>>   Použitá relé mají napěťovou pevnost mezi rozepnutými kontakty 1kV...<br>
>>   Napájený zdroj je 24V/100W, MEAN WELL HDR-100-24 spínaný zdroj na <br>
>> DIN lištu, např.: <br>
>> <a href="https://www.gme.cz/v/1507416/mean-well-hdr-100-24-spinany-" rel="noreferrer" target="_blank">https://www.gme.cz/v/1507416/mean-well-hdr-100-24-spinany-</a> <br>
>> zdroj-na-din-listu<br>
>>   Krátkodobý výpadek při přepnutí nevadí...<br>
>><br>
>>    Petr<br>
<br>
_______________________________________________<br>
HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote></div></div>