Re: Zajištění napájení zdroje při výpadku fáze nebo dvou - uzavření tématu

Jaroslav Buchta jaroslav.buchta na hascomp.cz
Neděle Září 29 19:49:30 CEST 2024


A vlastni spotreby zdroju nevadi? Zajimavy problem bude vyladit napeti 
tak, aby normalne dodavaly proud vsechny 3 zdroje trosku rovnomerne a 
tim se setrila jejich zivotnost ;-)
Dne 29.09.2024 v 19:46 petr512 napsal(a):
>   Děkuji všem diskutujícím :-)
>
>   Závěr pro mě jsou tři zdroje na L1, L2, L3 se třemi Schottkyho 
> diodami. Sice je to o deset modulů v rozvaděči více, ale je to 
> nejjednodušší technické řešení. A vyjde to levněji....
>   Pro ty, kterým by neseděl počet modulů:
>   2x zdroj po 4M
>   1x "slučovač" pro tři zdroje - 2M
> -- 
>
>
> Dne 29.09.2024 v 10:04 petr512 napsal(a):
>>    Nemáte někdo, prosím,
>>
>>    ověřené řešení - zapojení, včetně typů přístrojů, které umožní 
>> přepnutí přívodu napájení 230Vst zdroje, který je standardně zapojen 
>> na L1 a po ztrátě fáze se automaticky přepne na L2, popřípadě L3?
>>   Tj. pokud je napětí alespoň na jedné fázi, je zdroj funkční...
>>   Revizák mi neustále tvrdí něco o sdruženém napětí a...
>>   Použitá relé mají napěťovou pevnost mezi rozepnutými kontakty 1kV...
>>   Napájený zdroj je 24V/100W, MEAN WELL HDR-100-24 spínaný zdroj na 
>> DIN lištu, např.: 
>> https://www.gme.cz/v/1507416/mean-well-hdr-100-24-spinany- 
>> zdroj-na-din-listu
>>   Krátkodobý výpadek při přepnutí nevadí...
>>
>>    Petr
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list