Re: Zajištění napájení zdroje při výpadku fáze nebo dvou - uzavření tématu

petr512 per512 na seznam.cz
Neděle Září 29 19:46:35 CEST 2024


   Děkuji všem diskutujícím :-)

   Závěr pro mě jsou tři zdroje na L1, L2, L3 se třemi Schottkyho 
diodami. Sice je to o deset modulů v rozvaděči více, ale je to 
nejjednodušší technické řešení. A vyjde to levněji....
   Pro ty, kterým by neseděl počet modulů:
   2x zdroj po 4M
   1x "slučovač" pro tři zdroje - 2M
--


Dne 29.09.2024 v 10:04 petr512 napsal(a):
>    Nemáte někdo, prosím,
> 
>    ověřené řešení - zapojení, včetně typů přístrojů, které umožní 
> přepnutí přívodu napájení 230Vst zdroje, který je standardně zapojen na 
> L1 a po ztrátě fáze se automaticky přepne na L2, popřípadě L3?
>   Tj. pokud je napětí alespoň na jedné fázi, je zdroj funkční...
>   Revizák mi neustále tvrdí něco o sdruženém napětí a...
>   Použitá relé mají napěťovou pevnost mezi rozepnutými kontakty 1kV...
>   Napájený zdroj je 24V/100W, MEAN WELL HDR-100-24 spínaný zdroj na DIN 
> lištu, např.: https://www.gme.cz/v/1507416/mean-well-hdr-100-24-spinany- 
> zdroj-na-din-listu
>   Krátkodobý výpadek při přepnutí nevadí...
> 
>    Petr
> 