Re: Zajištění napájení zdroje při výpadku fáze nebo dvou

Jindrich Fucik fulda na seznam.cz
Neděle Září 29 15:22:46 CEST 2024



Dne 29.09.2024 v 14:24 petr512 napsal(a):

>> Takže pokud bych ten můstek na vstupu nahradil za třífázový, tak 
>> dostanu zdarma automatické vyvažování a přepínání fází podle potřeby. 
>> Dokonce budou menší nároky na vstupní kondenzátor a tak.
>    Jo, dobrý nápad, ale je to pro provoz, revizáka by trefil šlak, 
> kdyby, byť v DIN krabičce, nějaký bastl...

Předtuchy a kouzlo krabiček. Pokud ten "bastl" bude provedený ve vhodné 
krabičce s vhodným logem a nápisem "Phase optimizer", tak to nikoho 
nenapadne zpochybňovat.
Dodávat relátka do rozvaděče je větší bastlení a přitom se to považuje 
za vhodné.
Pochopitelně je významná otázka, kolik kusů toho potřebuješ, pokud právě 
jeden, tak můžeš experimentovat s čím chceš, pokud více než jeden, tak 
ti ten třífázový zdroj vyjde levněji, než když bude někdo ve skříni 
vyšívat tři DIN relátka a hromadu drátků. Jenom ta relátka budou za 2x 
500 = 1000 Kč