Re: Zajištění napájení zdroje při výpadku fáze nebo dvou
Pavel Hudeček
edizon na seznam.cz
Neděle Září 29 14:37:35 CEST 2024
> odpadá, díky tomu, že mu zmizela fáze už
Pozor se musí dát až na obnovení, nebo na moc krátký výpadek, tím se to
komplikuje.
PH
Dne 29.09.2024 v 14:24 petr512 napsal(a):
>
>
> Dne 29.09.2024 v 10:40 Jindrich Fucik napsal(a):
>
>> Takže pokud bych ten můstek na vstupu nahradil za třífázový, tak
>> dostanu zdarma automatické vyvažování a přepínání fází podle potřeby.
>> Dokonce budou menší nároky na vstupní kondenzátor a tak.
>
> Jo, dobrý nápad, ale je to pro provoz, revizáka by trefil šlak,
> kdyby, byť v DIN krabičce, nějaký bastl...
>
>
>> U těch relátek jde asi o stav, kdy přepínáš z jedné fáze na druhou,
>> tedy táhneš za sebou oblouk. Ale pořád jsi na polovině, takže bych se
>> zase tak moc nebál (sdružené napětí je pochopitelně 400V~).
>
> _Ale to relé, které odpadá, díky tomu, že mu zmizela fáze už na svém
> přepínacím kontaktu fázi nemá, takže rozpínací oblouk by neměl být....
>
>>
>> Mno a pokud se ti jedná o nákup produktu a nikoli tvorbu, pak ze
>> stejného obchodu to samé ve třífázové verzi:
>> https://www.gme.cz/v/1514713/mean-well-tdr-240-24-3-fazovy-spinany-
>> zdroj-na-din-listu
> Krásné, nádherné elegantní řešení, výkonově i cenově mimo, bohužel
> mi to neprojde (asi). Zdroj napájí Siemens LOGO!8 s 8I/8Re expandérem,
> několik relé a LED signálek, takže už teď bylo počítáno s max 30% zátěží.
> Problém je to, že zdroje požadují minimálně 2 fáze...
> Určitě si budu pamatovat pro příště, neznal jsem tuto řadu 3F zdrojů.
>
>
>
>>
>> Dne 29.09.2024 v 10:04 petr512 napsal(a):
>>> Nemáte někdo, prosím,
>>>
>>> ověřené řešení - zapojení, včetně typů přístrojů, které umožní
>>> přepnutí přívodu napájení 230Vst zdroje, který je standardně zapojen
>>> na L1 a po ztrátě fáze se automaticky přepne na L2, popřípadě L3?
>>> Tj. pokud je napětí alespoň na jedné fázi, je zdroj funkční...
>>> Revizák mi neustále tvrdí něco o sdruženém napětí a...
>>> Použitá relé mají napěťovou pevnost mezi rozepnutými kontakty 1kV...
>>> Napájený zdroj je 24V/100W, MEAN WELL HDR-100-24 spínaný zdroj na
>>> DIN lištu, např.: https://www.gme.cz/v/1507416/mean-well-hdr-100-24-
>>> spinany-zdroj-na-din-listu
>>> Krátkodobý výpadek při přepnutí nevadí...
Další informace o konferenci Hw-list