A co 3*dioda (3*1cestny usmernovac) a zdroj napajet DC.
Na/za hranou to bude, kdyz vypadnou 2 faze a zdroj bude zatizeny na max. vykon.
Akorat revizaka z toho trosku klepne. Kombinace DC a AC, to nemaji radi.
JURP
Dne 29.9.2024 v 10:26 Milan Kratochvíl napsal(a):
> Zdravím
>
> Nebylo by snazší použít 3 zdroje, každý na jinou fázi a zapojit je do
> paralelního chodu? MeanWell je má a jestli si dobře pamatuji tak jejich typ
> končí písmenem P.
>
> Milan
>
> Dne 29. 09. 24 v 10:04 petr512 napsal(a):
>> Nemáte někdo, prosím,
>>
>> ověřené řešení - zapojení, včetně typů přístrojů, které umožní přepnutí
>> přívodu napájení 230Vst zdroje, který je standardně zapojen na L1 a po ztrátě
>> fáze se automaticky přepne na L2, popřípadě L3?
>> Tj. pokud je napětí alespoň na jedné fázi, je zdroj funkční...
>> Revizák mi neustále tvrdí něco o sdruženém napětí a...